> Монтаж шкафов, какие правила, требования и т.п.
Serg_el
сообщение May 29 2008, 09:16
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 13-12-06
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473



Добрый, день, коллеги!

Необходимо произвести качественный монтаж коммуникационного оборудования в шкаф. Остановился на способе установки модулей на DIN-рейку. Может быть есть у кого-нибудь информация, как правильно размещать модули, прокладывать кабели, какие вспомогательные детали, кабель-каналы и прочее удобно использовать?
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение May 29 2008, 17:25
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Сетевые и низковольтные цепи разводятся по разным коробам. Пересечение их (сетевых и низковольтных проводов) допускается только под прямым углом. Все остальное определяется особенностями конкретного проекта и оборудования для него. Ширина и высота коробов зависит от количества и толщины проводов, которые планируется в них разместить. Расстояние между DIN-рейками определяется оборудованием, которое на них будет крепится. Стиль расположения DIN-рейек (вертикальное или горизонтальное расположение) тоже типом оборудования определяется. Наш проектировщик, например, рисует компоновку таких шкафов в Автокаде. Удобно, т.к. компоненты в реальном масштабе и сразу все наглядно получается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg_el
сообщение May 30 2008, 18:03
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 13-12-06
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473



Спасибо. А вот угол 90 градусов для пересекающихся проводов с чем связан?
И еще, вот сетевые и низковольтные цепи разводятся по разным коробам, это понятно, но я, как разработчик оборудования, хочу свести к минимуму работу монтажников и упростить сервисное обслуживание шкафа. Для этого есть мысль завести на один хороший разъем и сетевые и низковольтные провода (естественно обеспечив соответствующую изоляцию). А допустимо ли это?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение May 30 2008, 21:18
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 00:03) *
Спасибо. А вот угол 90 градусов для пересекающихся проводов с чем связан?
С минимизацией площади в месте пересечения. Делается это с целью уменьшить перекрестных наводок и вероятность пробоя изоляции.
Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 00:03) *
И еще, вот сетевые и низковольтные цепи разводятся по разным коробам, это понятно, но я, как разработчик оборудования, хочу свести к минимуму работу монтажников и упростить сервисное обслуживание шкафа. Для этого есть мысль завести на один хороший разъем и сетевые и низковольтные провода (естественно обеспечив соответствующую изоляцию). А допустимо ли это?
Имея некоторый опыт монтажа и обслуживания шкафов на объектах, я бы не советовал.
Во-первых, памятуя о законах Мерфи, "если вероятность неблагоприятного события отлична от нуля, то оно обязательно произойдет". Если рядом будут расположены сетевые и низковольтные контакты, то обязательно что-либо перепутают при монтаже или при эксплуатации/ремонте. Догадаетесь, что будет когда сетевой провод в низковольтные цепи попадет? wink.gif
Во-вторых, для внешних подключений нужно использовать не разъемы, а клеммные соединения, например, проходные клеммы. Подключить разъемы конечно несложно, а вот паять провода к разъемам на объекте, да и даже в стационарных условиях, это даже не моветон, а этакий полноразмерный геморрой. Такой геморрой, что любой монтажник будет поминать проектировщика словосочетаниями из различных комбинаций общеизвестных в народе пяти слов. Причем поминать постоянно smile.gif Провода зачищаются, обжимаются, маркируются и подключаются к клеммникам с винтовыми или зажимными или разрывными контактами. Для этих операций выпускается специальные материалы и инструменты, работать с которым вполне удобно и ненапряжно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg_el
сообщение May 31 2008, 06:46
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 13-12-06
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473



Вот как раз от этого я и хочу уберечь монтажников. Разъем один (в нем силовые и низковольтные цепи) и подключить его не туда и не так просто невозможно. Паять ничего как раз не надо. Провод к разъему не паяется, а обжимается спец инструментом на этапе производства комплектующих шкафа. Насмотревшись , как монтажники (или потом электрики) лезут в шкаф отверткой, иногда не проверив отсутствие напряжения, хочу свести риск ошибки к минимуму.
Go to the top of the page
 