реклама на сайте
подробности

 
 
> управление реле с опторазвязкой, то ли порты. то ли
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 08:57
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



Здравствуйте!
Помогите новичку.
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть.
Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается.
Менять полярность на входе оптопары?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 09:34
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



PORT.X=0; //порт в "0"
DDR.X=1; //порт на вывод
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:47
Сообщение #3


Ambidexter
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 589
Регистрация: 22-06-06
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282



Надо так

PORT.X=1; //порт в "1"
DDR.X=1; //порт на вывод
Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 08:34) *
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера

Оптрон открывается током, питания нет -> тока нет -> реле отключено.


--------------------
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic