реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос по DC/DC
Morbid_KIEP
сообщение Jul 11 2008, 04:37
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 123
Регистрация: 30-08-06
Пользователь №: 19 927



Есть такие DC/DC серии AM1S-Z фирмы Aimtec. Так вот, есть исполнения по изоляции на 1 кВ и 3 кВ в корпусе SIP-4, мне непонятно как такое может быть при норме 500 В/мм, тем более что шаг выводов 2,54 мм.


--------------------
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vjacheslav
сообщение Jul 11 2008, 06:23
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 621
Регистрация: 25-10-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971



Пробой в воздухе 2 кВ\мм - для реальной вв изоляции обязательно применение лака и напряжение пробоя уже может достигать 10-20 кВ\мм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:04
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016