Цитата(Voice2001 @ Aug 1 2008, 11:16)

а ШИМом это никак не решить?
зы. повторюсь, все управление будет с меги. Какая получится максимально возможная частота обновления "экрана" с 256-ю элементами при условии, что некоторые из элементов нужно светить в 8 раз реже, чем остальные (возьмем грудиент в 8 уровней)? Не будет ли видно мерцания?
Сначала нужно расчитать конфигурацию матрицы - отношение макс. импульсного тока к номинальному - 140/20 = 7, т.е. коэффициент мультиплексирования 7, возьмем 8 и несколько понизим номинальный ток (140/8 = 17.5 ма)
Длинна сдвигового регистра - 256/8 = 32 (4 8ми битных регистра, ток через КАЖДУЮ ногу - 140ма)
Частота обновления 100 Гц, частота показа каждой строки - 800 Гц, частота сдвига >= 25.6 КГц, для 8 градации яркости повышаем в 8 раз >= 204.8 КГц, интервал для скармливания каждого очередного байта в SPI (204.8 KHz/8) <= 40 мкс
Максимальный ток через каждую из 8 линий сканирования - 140*32 = 4.48 А, нужны очень нехилые ключи