> Защита в изолированном RS-485, Нужен ли разрядник
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 14:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 28-05-06
Пользователь №: 17 529



Для защиты обычных линий RS-485 рекомендуют ставить трехвыводный разрядник между проводами A, C и B, C с напряжением пробоя 90 В (где-то было на "сахаре"). А если имеется изолированный RS-485 с оптронами и DC/DC, то нужен ли этот разрядник? Кто что ставит для защиты изолированных RS-485?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Flasher
сообщение Aug 13 2008, 16:13
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



как уже выше написали разрядник должен сливать заряд с любого из проводов на землю(между проводами он не нужен). При наведении большого напряжения , например из-за близкого разряда молнии, гальваническая развязка(1-3кВ) явно не выдержит, и в этом случае частично спасет разрядник. Если же линия не проходит на улице и под крышей, то разрядник в этом случае не нужен. В случае использования разрядника важно очень правильно слить эти заряды до устройства.

Цитата(rsmsr @ Aug 13 2008, 18:43) *
надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?

Да, блин, 0,125 Вт. Ты хоть процесс себе представляешь?