Цитата(rsmsr @ Aug 13 2008, 21:43)

Точная ссылка на схему с разрядником
http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.htmlЕсли ее ставить в изолированном RS-485, то получается, что надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?
Схемы эти принципиально верные. Разрядник представляет собой первую ступень защиты. Далее устанавливаются варисторы (или в других вариантрах TVS). В случае изоляции линий RS485 от остальной схемы нужно понимать, что при возникновении surge помехи цепи протекания тока не будет поскольку гальваническая изоляция будет представлять собой разрыв в цепи стекания тока помехи на контур заземления. Если амплитуда помехи будет меньше, чем прочность вашей схемы гальванической изоляции, то не будет цепи протекания тока, просто произойдет подъем потенциала на жилах кабеля относительно заземления. Но если прочность вашей изоляции окажется меньше, чем амплитуда помехи, то изоляцию пробьет, и через искру (или если хотите дугу), помеха стечет на заземление, попутно сжигая нежные низковольтные схемы на своем пути. Поэтому определитесь с амплитудой помех, от которых необходимо защититься, и делайте гальванику с нужной прочностью на пробой. Если не получится, ставьте дополнительно входные схемы защиты.
И вообще, эти вопросы более для раздела по ЭМС