реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита в изолированном RS-485, Нужен ли разрядник
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 14:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 28-05-06
Пользователь №: 17 529



Для защиты обычных линий RS-485 рекомендуют ставить трехвыводный разрядник между проводами A, C и B, C с напряжением пробоя 90 В (где-то было на "сахаре"). А если имеется изолированный RS-485 с оптронами и DC/DC, то нужен ли этот разрядник? Кто что ставит для защиты изолированных RS-485?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 15:43
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 28-05-06
Пользователь №: 17 529



Точная ссылка на схему с разрядником http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.html
Если ее ставить в изолированном RS-485, то получается, что надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 13 2008, 16:37
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(rsmsr @ Aug 13 2008, 21:43) *
Точная ссылка на схему с разрядником http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.html
Если ее ставить в изолированном RS-485, то получается, что надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?


Схемы эти принципиально верные. Разрядник представляет собой первую ступень защиты. Далее устанавливаются варисторы (или в других вариантрах TVS). В случае изоляции линий RS485 от остальной схемы нужно понимать, что при возникновении surge помехи цепи протекания тока не будет поскольку гальваническая изоляция будет представлять собой разрыв в цепи стекания тока помехи на контур заземления. Если амплитуда помехи будет меньше, чем прочность вашей схемы гальванической изоляции, то не будет цепи протекания тока, просто произойдет подъем потенциала на жилах кабеля относительно заземления. Но если прочность вашей изоляции окажется меньше, чем амплитуда помехи, то изоляцию пробьет, и через искру (или если хотите дугу), помеха стечет на заземление, попутно сжигая нежные низковольтные схемы на своем пути. Поэтому определитесь с амплитудой помех, от которых необходимо защититься, и делайте гальванику с нужной прочностью на пробой. Если не получится, ставьте дополнительно входные схемы защиты.

И вообще, эти вопросы более для раздела по ЭМС


--------------------
Пасу котов...