> Защита в изолированном RS-485, Нужен ли разрядник
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 14:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 28-05-06
Пользователь №: 17 529



Для защиты обычных линий RS-485 рекомендуют ставить трехвыводный разрядник между проводами A, C и B, C с напряжением пробоя 90 В (где-то было на "сахаре"). А если имеется изолированный RS-485 с оптронами и DC/DC, то нужен ли этот разрядник? Кто что ставит для защиты изолированных RS-485?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rsmsr
сообщение Aug 13 2008, 15:43
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 28-05-06
Пользователь №: 17 529



Точная ссылка на схему с разрядником http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.html
Если ее ставить в изолированном RS-485, то получается, что надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fantex
сообщение Aug 14 2008, 05:04
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 54
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 480



Цитата(rsmsr @ Aug 13 2008, 19:43) *
Точная ссылка на схему с разрядником http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.html
Если ее ставить в изолированном RS-485, то получается, что надо делать связь с контуром земли (наверное через резистор 100 Ом?


Данную схему рекомендуется применять даже с гальванически развязанным RS-485. Без такой защиты, входные цепи RS-485 могут выгореть на раз. А разрядник достаточно подсоеденить не к общему проводу питания, а непосредственно к заземлению.