Как защитить вход 4/20мА от внешних неприятностей? Вроде КЗ на питание или случайного попадания на фазу? Со входами напряжения проблем не видно, а тут как быть?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Apr 21 2008, 07:42
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
ермистор РТС-600 В-25 Ом (2381 662 93129) и два диода EGF1T от Vishay спасают


Чего-то я по сайту шарюсь, но не пойму- все мне вроде не очень подходит.
У меня такая схема:
Прикрепленное изображение

Вход расчитан на 12В. Потребляет 20мА при замкнутом выключателе, чтобы выключатель нормально работал.
При попадании 220В ток будет составлять 220/600Ом - 0.36А.
Без защиты на резисторах выделится 80Вт!
По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tolyaha
сообщение Apr 21 2008, 08:34
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 2-03-07
Из: Украина
Пользователь №: 25 826



Цитата(syoma @ Apr 21 2008, 10:42) *
По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает?


У меня было сделано так: один диод и термистор стоят последовательно входу (пропуская положительный ток), а второй параллельно после термистора, термистор 25 Ом (600 V) и все напряжение сети прикладывается к термистору( в одной полуволне, вторую последовательный диод не пропускает), осциллографом смотрел, как ток за полволны сети нагревает термистор, через 20 мс на следующую активную полуволну ток уже вчетверо ниже чем на первую, а еще через период вобще никакой. Тоесть имеем за 10 мс ток = 220/25 < 10 А. Диод держит 20 А- 8,3 мс по паспорту и на практике не горит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Русланчик
сообщение Aug 25 2008, 11:35
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181



Здраствуйте. Решил написать сюда.
Прилагаю схему ввода дискретного токового сигнала 4 мА, 20 мА.
Дискретный сигнал поступает от внешнего источника.
Цепь защиты представляет собой multifuse MF-MSMF I_trip=26mA и TVS-диод SMAJX0CA-TR на 5 B. Сигнал измеряется с шунта 75 Ом с помощью дифференциального усилителя с Ку=2, на ОУ OPA350. Номиналы резисторов обратных связей соответственно 1 кОм и 2 кОм.
таким образом напряжение на шунте принимает дискретные значения {0.3 B; 1.5 B}, а на выходе усилителя {0.6 B; 3.0 B}. Думаю что 3 вольта достаточно чтобы сработал светодиод.
Оптопара ps2501
Номинал анодного резистора рассчитывался исходя из тока светодиода= 8 мА.
С эмиттера оптопары сигнал поступает на TTL вход.

1) насколько целесообразна схема защиты? По словам Baser шунт защитить вряд ли удастся. значит элементы защиты лучше поставить между шунтом и входами операционного усилителя?

2) Правильно ли выбран порог срабатывания TVS-диода =5 В? порог выбирался исходя из максимально допустимого напряжения на входах ОУ = 6 В.


Спасибо
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 25 2008, 11:52


--------------------
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- SasaTheProgrammer   Защита токового входа   Jan 1 2008, 22:35
- - Baser   Токовый вход 4/20мА обычно имеет низкое сопротивле...   Jan 1 2008, 22:55
- - WEST128   Некоторые производители выпускают для телекоммуник...   Jan 3 2008, 16:25
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(WEST128 @ Jan 3 2008, 18:25) Некот...   Jan 4 2008, 16:26
- - upc2   В системах АСУТП ставят просто предохранитель на 5...   Jan 9 2008, 05:40
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(upc2 @ Jan 9 2008, 07:40) В систем...   Jan 9 2008, 09:36
- - syoma   Тоже интересно, только у меня лог вход и на входе ...   Apr 20 2008, 18:44
|- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Apr 20 2008, 23:44) Тоже и...   Apr 20 2008, 20:55
- - Tolyaha   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01...   Apr 21 2008, 06:54
- - sera_os   Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 14:35) С ...   Aug 25 2008, 12:17
|- - rezident   Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 18:17) Че т...   Aug 25 2008, 13:06
- - sera_os   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 16:06) Да ...   Aug 25 2008, 13:18
|- - Русланчик   Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 19:18) Во-в...   Aug 25 2008, 13:56
|- - Русланчик   Люди! Хотя бы прокомментируйте схему. Что в н...   Aug 26 2008, 07:49
|- - koyodza   Цитата(Русланчик @ Aug 26 2008, 10:49) Лю...   Sep 20 2008, 18:54
- - sera_os   Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 16:56) Си...   Sep 21 2008, 13:14


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:57
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02654 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016