Цитата(Vanёk @ Sep 16 2008, 12:08)

Добрый день!
В плате имеется отдельно два отдельных plane-слоя земли и питания. В слое питания - полигоны для нескольких сетей с разными напряжениями питания. Грамотно ли будет в слое питания незадействованную область залить полигоном земли (красный прямоугольник на рисунке)? Или это будет каким-то образом создавать дополнительные проблемы?
Полигон земли уменьшает индуктивность, проходящих под ним или рядом с ним проводников и является экраном.
Отдельно идущие проводники имеют меньше ёмкость, чем параллельно с полигоном.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 16 2008, 09:07