> Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера, Защита мощных тиристоров от dV/dt при больших токах
Make_Pic
сообщение Sep 19 2008, 08:26
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



В изделии (нами серийно выпукается и много поставлено заказчикам) для защиты поставлены мощные тиристоры, которые при возникновении аварии вызывают срабатывание брейкеров и обесточивают изделие. Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты. Проблема в том, что тиристоры установлены параллельно сети и нагрузкой служит только провод от мощного трансформатора питания 500кВт и выходное сопротивление последнего. Для защиты от dV/dt был установлен снаббер, но не на каждый тиристор, а только общий для всех (три штуки на три канальных брейкера для группы нагрузок) тиристоров. Установить на каждый конструктивно очень сложно.


Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?

Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlexKLm
сообщение Sep 19 2008, 11:32
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



Схемку бы нарисовали, иначе непонятно что там. Кондер между управляющим электродом и катодом пожет помочь, что потребует более шустрый драйвер тиристора.


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Sep 19 2008, 13:33
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(AlexKLm @ Sep 19 2008, 14:32) *
Схемку бы нарисовали, иначе непонятно что там. Кондер между управляющим электродом и катодом пожет помочь, что потребует более шустрый драйвер тиристора.


Между управляющим электродом и катодом стоит резистор 1К. Его рекомендуют уменьшать. Емкость то же вариант.

Проблема в том, что надо модифицировать изделия уже у потребителей, а там подпаивать внутрях не очень, проще внешний девайс добавить.

Схема в аттаче

Цитата(Herz @ Sep 19 2008, 15:09) *
Обычно с подобной защитой применяются плавкие предохратители. "Тупо" коротить сеть - это круто конечно, не представляю, что должны быть за тиристоры для "сопротивления" полумагаваттам. Думаю, по сравнению с ними дроссели всяко будут маленькими. А с чего Вы решили, что именно dV/dt Вам мешает?


Полумегаватт - это источник питания (транс), а само устройство (230 - 400)*70VA

Нет, предохранители - это прошлый век, слишком затратно бегать к нескольким сотням устройств.
A тиристоры 100А 1600В держут без проблем 15КА в импульсе (полуволна 10мс)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PROTECT.pdf ( 207.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Make_Pic   Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера   Sep 19 2008, 08:26
- - Herz   Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 10:26) В и...   Sep 19 2008, 12:09
- - rezident   Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 14:26) Защ...   Sep 19 2008, 14:08
|- - Rst7   Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08) Дро...   Sep 19 2008, 18:37
||- - rezident   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 00:37) Да поче...   Sep 19 2008, 19:39
||- - Rst7   Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:39) Вы ...   Sep 20 2008, 04:56
||- - Herz   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 06:56) Это нев...   Sep 20 2008, 08:30
|- - Make_Pic   Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08) А п...   Sep 19 2008, 19:18
- - GetSmart   Цитата(rezident)dU/dt органичивают снаббером. Упро...   Sep 19 2008, 14:46
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 20:46) Это...   Sep 19 2008, 15:03
- - Herz   Всё-таки не пойму, от чего такая защита защищает.....   Sep 19 2008, 16:21
- - monos   Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) В и...   Sep 19 2008, 16:30
- - Vokchap   Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) В и...   Sep 19 2008, 16:35
- - Burner   Дроссель - вещь не вредная, только при нем фронт о...   Sep 19 2008, 19:29
- - Burner   Вот с этого полупериода у них автоматы и выбивают....   Sep 19 2008, 19:59
|- - rezident   Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 01:59) Вот с...   Sep 19 2008, 20:02
- - AlexKLm   На схеме не показано как управляются тиристоры-зам...   Sep 19 2008, 22:12
|- - Make_Pic   Цитата(AlexKLm @ Sep 20 2008, 01:12) На с...   Sep 20 2008, 06:12
- - Rst7   ЦитатаАргументируйте. Как будет изменяться со вре...   Sep 20 2008, 10:29
|- - Make_Pic   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 13:29) Как буд...   Sep 20 2008, 11:08
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 12:29) Как буд...   Sep 20 2008, 12:23
- - Burner   ЦитатаИ получих хороший резонанс напряжений Однако...   Sep 21 2008, 20:02
|- - Make_Pic   Цитата(Burner @ Sep 21 2008, 23:02) Однак...   Sep 22 2008, 05:27
- - Rst7   ЦитатаМожно оптимизировать RC Непонятно, как быть...   Sep 22 2008, 05:23
- - Burner   Гм.. Ну по мне так супрессоры если работают, то ва...   Sep 24 2008, 15:12