Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 16:56)

Сигнал не аналоговый, а дискретный, то есть принимает значения либо 4 мА, либо 20 мА.
Это я поленился переименовывать имена, на самом деле изоляция нужна
задача: принять дискретный токовый сигнал с внешнего устройства и передать его в на ТТЛ-вход.
Нужна гальваническая изоляция и защита входных линий.
Соглашусь с koyodza, но это еще не ужас, но немного странный подход к решению задачи. Если сигнал "дискретный" (4 или 20мА), тогда зачем здесь ОУ?

Сигнал можно подать на нагрузочный резистор (R16), далее делитель (или просто резистор, для ограничения тока оптопары), и оптопара, все!
Защита на входе вполне работоспособна, претензий нет.