Испытание электро установок на генераторе наносекундных помех, вопрос эмулировать подобное... |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 3 2007, 06:47
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(Kovrov @ Jun 1 2007, 22:41)  Господа, сегодня тестировали электроустановку на приборе ИГН 4.1м от "Прорыв". Воббщем результат удручающий... Хотелось для экспериментов приобрести подобное... да и вообще на этом поприще ещё предстоит работа Сам по себе вышеуказанный прибор стоит дастаточно кусающуюсю сумму для мелкого предприятия... около 7 тыс евро. Так вот может быть есть более дешевые аналоги.. Собственно вопрос вот в чем: как уважаемые коллеги тестируют собственные изделия? Есть более дешевые установки от "Элемком". http://www.smtu.ru/rus/elemcom/russian.htmlНаносекундник порядка 80 т.р. Он попроще в части автоматизации (ее нет вернее совсем, все кабели вручную переключаются). Потом, просто генератора недостаточно, нужно рабочее место оборудовать. Плоскость связи и прочие дела по ГОСТу. Мы пошли путем приобритения приборов на ЭСР, МИП, НИП. Оборудование лаборатории обошлось в пределах ~300т.р. Также 2-х человек отправляли на недельные курсы по ЭМС к ним. Проводим предварительные и проверку решений прямо на предприятии. Еще можно договориться с местным испытательным центром на проведение предварительных без оформления протоколов, это будет дешевле стоить, только ездить нужно будет, если изделия большие, то это усложняет такой вариант.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Sep 26 2007, 10:15
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Kovrov @ Jun 3 2007, 17:29)  да с этими господами я тоже разговаривал... Но спасибо за ответ... будем мозговать... Если этот генератор не планируется в качестве поверочного оборудования а только для проверки устойчивости разрабатываемого изделия, то его можно собрать самостоятельно. Пока не купили CHAFFNER я таким и пользовался. Параметры получились конечно похуже, но вполне нормальные для работы.
|
|
|
|
|
Sep 26 2007, 19:48
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 304
Регистрация: 5-07-04
Из: г. Москва
Пользователь №: 259

|
Цитата(margadon @ Sep 26 2007, 14:15)  Если этот генератор не планируется в качестве поверочного оборудования а только для проверки устойчивости разрабатываемого изделия, то его можно собрать самостоятельно. Пока не купили CHAFFNER я таким и пользовался. Параметры получились конечно похуже, но вполне нормальные для работы. Или просто пьезозажигалку использовать - примерно подходит по параметрам.
--------------------
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
|
|
|
|
|
Sep 27 2007, 02:28
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(v_shamaev @ Sep 27 2007, 01:48)  Или просто пьезозажигалку использовать - примерно подходит по параметрам. На наносекундник? Никаким боком, разве что на воздушный ЭСР. Цитата(margadon @ Sep 26 2007, 16:15)  Если этот генератор не планируется в качестве поверочного оборудования а только для проверки устойчивости разрабатываемого изделия, то его можно собрать самостоятельно. Пока не купили CHAFFNER я таким и пользовался. Параметры получились конечно похуже, но вполне нормальные для работы. Поясните, как собрать, какая схема, какие он обеспечит параметры?
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Sep 27 2007, 15:31
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 27 2007, 05:28)  На наносекундник? Никаким боком, разве что на воздушный ЭСР. Поясните, как собрать, какая схема, какие он обеспечит параметры? Основные параметры нси :длит фронта , длит имп, частота импульсов, напряжение. Полностью повторить все параметры фирменных генераторов проблематично, поэтому надо сначала определить какой из параметров импульса для вас важнее. Если сильно упрощать, то фронт хорошо работает на переизлучение, длительность отвечает за отказы элементов, частота за продавливание фильтров и блокирующих ёмкостей ну а напряжение за всё скопом. Чего именно больше всего боится ваш образец и надо определиться. После этого можно будет выбрать чем формировать нси. После этого можно говорить про схему установки. Я работал с разными формирователями вак камерой, вак реле, газовыми разрядниками, воздушн разрядниками. У всех есть плюсы и минусы, от которых зависит какую схему строить.
|
|
|
|
|
Sep 28 2007, 04:57
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(margadon @ Sep 27 2007, 21:31)  Основные параметры нси :длит фронта , длит имп, частота импульсов, напряжение. Полностью повторить все параметры фирменных генераторов проблематично, поэтому надо сначала определить какой из параметров импульса для вас важнее. Если сильно упрощать, то фронт хорошо работает на переизлучение, длительность отвечает за отказы элементов, частота за продавливание фильтров и блокирующих ёмкостей ну а напряжение за всё скопом. Чего именно больше всего боится ваш образец и надо определиться. После этого можно будет выбрать чем формировать нси. После этого можно говорить про схему установки. Я работал с разными формирователями вак камерой, вак реле, газовыми разрядниками, воздушн разрядниками. У всех есть плюсы и минусы, от которых зависит какую схему строить. Фронт наносекундника по ГОСТ - 5 наносекунд. Это основной дестабилизирующий фактор, длительность импульса особо большой роли не играет. Давайте обсудим наколенную схему для генератора наносеков с примерно такими параметрами: длитрельность Фронта 5-8 наносекунд, амплитуда импульса напряжения - 1кВ.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Sep 28 2007, 08:19
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 28 2007, 07:57)  Фронт наносекундника по ГОСТ - 5 наносекунд. Это основной дестабилизирующий фактор, длительность импульса особо большой роли не играет. Давайте обсудим наколенную схему для генератора наносеков с примерно такими параметрами: длитрельность Фронта 5-8 наносекунд, амплитуда импульса напряжения - 1кВ. Из всего, что я перепробовал, самый крутой фронт даёт вакуумный пробой - 3-5 нс. Для реализации наколенной установки вам понадобится либо камера от любого вакуумного выключателя, либо вакуумное реле. Я использовал военное реле В1В-1В с параметрами 10А/3кВ. На практике оно уверенно работает до 15кВ. Схема в этом случае очень проста: От любого высоковольтного источника, через подходящий по напряжению резистор, сопротивлением порядка 10 кОм, заряжается конденсатор, ёмкостью не менее 10 нанофарад. Конденсатор подключен к выводу реле. Другой вывод , через трансформатор и малоиндуктивный резистор 5 кОм подключен к земле. Трансформатор я делал на бруске вч феррита (по моему 500). 3 обмотки по 5 витков 3мм лицендрата в кембрике. Если нет лицендрата, можно использовать плоские многожильные провода от компутера. При включении реле генерируется пачка наносекундных импульсов с амплитудой около 1.5 – 1.8 Uc. Частота пачки определяется , в основном, параметрами трансформатора и может достигать 200 -300 кГц. Две обмотки трансформатора служат выходами. Их можно заземлить с одного конца, а с другого подавать помеху на образец. Также , через них можно подавать сетевое, или управление, имитируя синфазные помехи , наводимые на эти цепи
|
|
|
|
|
Sep 17 2008, 10:44
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828

|
Цитата(margadon @ Sep 28 2007, 11:19)  Из всего, что я перепробовал, самый крутой фронт даёт вакуумный пробой - 3-5 нс. Для реализации наколенной установки вам понадобится либо камера от любого вакуумного выключателя, либо вакуумное реле. Я использовал военное реле В1В-1В с параметрами 10А/3кВ. На практике оно уверенно работает до 15кВ. Схема в этом случае очень проста: От любого высоковольтного источника, через подходящий по напряжению резистор, сопротивлением порядка 10 кОм, заряжается конденсатор, ёмкостью не менее 10 нанофарад. Конденсатор подключен к выводу реле. Другой вывод , через трансформатор и малоиндуктивный резистор 5 кОм подключен к земле. Трансформатор я делал на бруске вч феррита (по моему 500). 3 обмотки по 5 витков 3мм лицендрата в кембрике. Если нет лицендрата, можно использовать плоские многожильные провода от компутера. При включении реле генерируется пачка наносекундных импульсов с амплитудой около 1.5 – 1.8 Uc. Частота пачки определяется , в основном, параметрами трансформатора и может достигать 200 -300 кГц. Две обмотки трансформатора служат выходами. Их можно заземлить с одного конца, а с другого подавать помеху на образец. Также , через них можно подавать сетевое, или управление, имитируя синфазные помехи , наводимые на эти цепи Кто - то понял здесь как работает эта схема? Автор здесь к сожалению практически не бывает. У ваккумного реле есть управляющая обмотка и контакты. Как я понимаю на обмотку реле подается с внешнего источника окрывающие напряжение (27В) и через 10 мс контакты ваккумного реле замыкаются, происходит разряд емкости на катушку. Но почему пачка импульсов с частотой 200-300кГц. Или что то автор не договорил? Или звенит контур C=10nF L=... uH? Или другой вариант: Напряжение прикладывается к конденсатору высокое, достаточное для пробоя ваккумного реле (только вот сколько?) и происходит перериодический заряд - пробой разряд и т.д. Я хочу использовать ваккумное реле П1Д-1В, но у него скорее всего другие параметры. Интересно чем можно еще коммутировать 1кВ чтобы фронт был 3нс?
|
|
|
|
|
Sep 22 2008, 09:30
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Make_Pic @ Sep 17 2008, 13:44)  Кто - то понял здесь как работает эта схема? Автор здесь к сожалению практически не бывает. У ваккумного реле есть управляющая обмотка и контакты. Как я понимаю на обмотку реле подается с внешнего источника окрывающие напряжение (27В) и через 10 мс контакты ваккумного реле замыкаются, происходит разряд емкости на катушку. Но почему пачка импульсов с частотой 200-300кГц. Или что то автор не договорил? Или звенит контур C=10nF L=... uH?
Или другой вариант: Напряжение прикладывается к конденсатору высокое, достаточное для пробоя ваккумного реле (только вот сколько?) и происходит перериодический заряд - пробой разряд и т.д. Я хочу использовать ваккумное реле П1Д-1В, но у него скорее всего другие параметры.
Интересно чем можно еще коммутировать 1кВ чтобы фронт был 3нс? Сообщения с форума ко мне не доходят, поэтому заглядываю только время от времени. Работает ввся эта кухня так: По мере сближения контактов реле растёт напряённость поля на микровыступах, появляется ток АЭИ, ускоренно разогревающий остриё, что приводи к взыву, с уничтожением острия и образованием плазменного мостика. Если внешняя схема ограничивает токна уровне в пол ампера, мостик не переходит в дугу, и разрушается через десятки наносекунд. Если импульс тока не разрядил кондёр, то всё повторяется для следующего микровыступа. Фронт таких пробоев от 0,7 до 3 нс. Попробую осциллограмку выложить. В общем, по идее, подойдёт любое вакуумное реле. Чем больше будет напряжение, тем больше получмтся импульсов в пачке.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 23 2008, 06:49
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828

|
Цитата(margadon @ Sep 22 2008, 12:30)  Сообщения с форума ко мне не доходят, поэтому заглядываю только время от времени. Работает ввся эта кухня так: По мере сближения контактов реле растёт напряённость поля на микровыступах, появляется ток АЭИ, ускоренно разогревающий остриё, что приводи к взыву, с уничтожением острия и образованием плазменного мостика. Если внешняя схема ограничивает токна уровне в пол ампера, мостик не переходит в дугу, и разрушается через десятки наносекунд. Если импульс тока не разрядил кондёр, то всё повторяется для следующего микровыступа. Фронт таких пробоев от 0,7 до 3 нс.
Попробую осциллограмку выложить. В общем, по идее, подойдёт любое вакуумное реле. Чем больше будет напряжение, тем больше получмтся импульсов в пачке. Очень приятно здесь иногда видеть, уважаемый margadon! А не подскажите, что за осциллограмма желтого цвета и вообще в каких точках замеры сделаны? Какую амплитуду помехи можно пулучить на изолированной обмотке? И по источнику высокого напряжения - какая примерно мощность или ток высокого напряжения идет на заряд емкости? Напряжение судя по осциллограммам 5кВ и 3кВ
|
|
|
|
|
Sep 23 2008, 08:41
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Make_Pic @ Sep 23 2008, 09:49)  Очень приятно здесь иногда видеть, уважаемый margadon! А не подскажите, что за осциллограмма желтого цвета и вообще в каких точках замеры сделаны? Какую амплитуду помехи можно пулучить на изолированной обмотке? И по источнику высокого напряжения - какая примерно мощность или ток высокого напряжения идет на заряд емкости? Напряжение судя по осциллограммам 5кВ и 3кВ Если я правильно помню, это осциллограмма разряда 100 nf через вакуумное реле на резистор. Красный и зелёный-напряжение на резисторе, снятое при помощи самодельных резистивного и ёмкостного делителей. Жёлтый не подключен. Амплитуда равна напряжению заряда, этого на осциллограмме не видно, т.к. делители и осциллограф использовались достадочно низкочастотные (до 200 МГц). На счёт обмоток, я сильно сомневаюсь, что будет работать. Трансформаторную связь я использовал с газовыми разрядниками, там фронты порядка 10 нс. Для вакуумного разряда скорее всего придётся использовать конденсаторные развязки. Вообще, из опыта работы с помехами, могу сказать, что основным сбивающим фактором является фронт а не амплитуда, и сильно гоняться за ней не стоит.
|
|
|
|
|
Sep 23 2008, 13:39
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828

|
Цитата(margadon @ Sep 23 2008, 11:41)  Если я правильно помню, это осциллограмма разряда 100 nf через вакуумное реле на резистор. Красный и зелёный-напряжение на резисторе, снятое при помощи самодельных резистивного и ёмкостного делителей. Жёлтый не подключен. Амплитуда равна напряжению заряда, этого на осциллограмме не видно, т.к. делители и осциллограф использовались достадочно низкочастотные (до 200 МГц). На счёт обмоток, я сильно сомневаюсь, что будет работать. Трансформаторную связь я использовал с газовыми разрядниками, там фронты порядка 10 нс. Для вакуумного разряда скорее всего придётся использовать конденсаторные развязки. Вообще, из опыта работы с помехами, могу сказать, что основным сбивающим фактором является фронт а не амплитуда, и сильно гоняться за ней не стоит. Спасибо, Но на самый главный вопрос вы не ответили- какое напряжение вы подавали на заряд емкости и какой ток заряда? Про трансформатор - я имел виду то что вы называете катушкой на ферритовом сердечнике.
|
|
|
|
|
Sep 24 2008, 08:47
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522

|
Цитата(Make_Pic @ Sep 23 2008, 16:39)  Спасибо, Но на самый главный вопрос вы не ответили- какое напряжение вы подавали на заряд емкости и какой ток заряда?
Про трансформатор - я имел виду то что вы называете катушкой на ферритовом сердечнике. От 3 до 10 кВ. Поскольку задачей было изучение вакуумного пробоя, а не генерация импульсов, то за мощностью источника я особо не гнался, да она там и не нужна. Во время собственно пробоев роль источника ничтожна, главное, что бы он успевал набивать банки между включениями реле. Ёмкость самих банок тоже не критична, основное требование - не допустить заметной просадки напряжения во время пробоев. Энергетика главного сбивающего фактора - наносекундного фронта импульса, определяется конструктивной ёмкостью которая по любому на порядки меньше. По поводу ферритов повторюсь, я их использовал для сравнительно медленных газовых пробоев. И я никогда не слышал о ферритах способных работать на частотах выше 500 МГц. Т.Е. импульс на выходе такого транса всё равно будет, но феррит никакой положительной роли в его передаче не примет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kovrov Испытание электро установок на генераторе наносекундных помех Jun 1 2007, 16:41        Make_Pic Цитата(margadon @ Sep 28 2007, 11:19) Из ... May 17 2008, 10:27         shf_05 катушка зажигания от авто рулит???))) Jul 3 2008, 18:05          Make_Pic Цитата(shf_05 @ Jul 3 2008, 21:05) катушк... Jul 26 2008, 12:14           margadon Рулит в качестве чего? Как источник высокого - да.... Jul 28 2008, 08:35              Make_Pic Цитата(margadon @ Sep 24 2008, 11:47) От ... Sep 24 2008, 09:18               margadon Цитата(Make_Pic @ Sep 24 2008, 12:18) Хор... Sep 25 2008, 14:52                Make_Pic Цитата(margadon @ Sep 25 2008, 17:52) сам... Sep 26 2008, 06:55                 margadon Цитата(Make_Pic @ Sep 26 2008, 09:55) Спа... Sep 26 2008, 09:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|