реклама на сайте
подробности

 
 
> Как считать данные с 80 термопар, посоветуйте пожалуйста
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 17:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 43
Регистрация: 2-06-08
Пользователь №: 37 994



Ребята, нужна помошь, суть в том, что мне надо считывать значения с 80 термопар и выводить на ПК через USB на частоте порядка 300 герц, помогите пожалуйста организовать считывание значений с термопар на этой частоте и по какому интерфейсу (хотя бы схемно), передачу данных В пк и дрова я напишу. микроконтроллер авр любой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
stells
сообщение Oct 8 2008, 19:53
Сообщение #2


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



без усилителей не обойтись никак - все-таки 20 метров. поэтому у каждой термопары свой усилитель, к нему идет питание и от него сигнал (сигнал медленный, так что можно в экране, можно - без). собираем все это на 8 тинек (фильтруя предварительно помехи), ну и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 20:08
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 43
Регистрация: 2-06-08
Пользователь №: 37 994



Цитата(stells @ Oct 8 2008, 23:53) *
без усилителей не обойтись никак - все-таки 20 метров. поэтому у каждой термопары свой усилитель, к нему идет питание и от него сигнал (сигнал медленный, так что можно в экране, можно - без). собираем все это на 8 тинек (фильтруя предварительно помехи), ну и т.д.

В принципе мы так и делали,только после усилителей стоял блок ацп,потом все передавалось в комп и обрабатывалось в лабью,но это очень громоздко,периодически горят усилители,вообщем как говориться прошлый век. По поводу не обойтись без усилителей вы ошибаетесь, есть один способ используя мультиплексоры,но это тоже не выход
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mrKirill
сообщение Oct 8 2008, 20:13
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 283
Регистрация: 13-06-07
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391



Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 02:08) *
В принципе мы так и делали,только после усилителей стоял блок ацп,потом все передавалось в комп и обрабатывалось в лабью,но это очень громоздко,периодически горят усилители,вообщем как говориться прошлый век. По поводу не обойтись без усилителей вы ошибаетесь, есть один способ используя мультиплексоры,но это тоже не выход

То что усилители горели это пинать тех разработчиков, которые систему прошлую делали.
Как интересно можно в такой ситуации вообще без усилителей обойтись?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- САНЯ100   Как считать данные с 80 термопар   Oct 8 2008, 17:52
- - Николай Иванович Приходько   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 21:52) помог...   Oct 8 2008, 18:12
- - САНЯ100   Я понимаю, после термопар стоят усилители,т.к. Сиг...   Oct 8 2008, 18:25
- - stells   ну, решение в лоб - 8 тинек, а 9-я их опрашивает п...   Oct 8 2008, 18:36
- - rezident   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 23:52) Ребят...   Oct 8 2008, 19:09
- - stells   може я чего не понял? 80 усилительных каскадов, 8 ...   Oct 8 2008, 19:16
|- - rezident   Цитата(stells @ Oct 9 2008, 01:16) може я...   Oct 8 2008, 19:37
||- - stells   Цитата(rezident @ Oct 8 2008, 23:37) Така...   Oct 8 2008, 19:41
|||- - САНЯ100   Расстояние порядка 20 метров   Oct 8 2008, 19:47
||- - САНЯ100   Термопары расположены близко,в объеме в 0,5 куба, ...   Oct 8 2008, 20:00
|- - Vasily_A   странная постановка задачи... 300Гц с термопары эт...   Oct 8 2008, 19:38
|- - mrKirill   Цитата(stells @ Oct 9 2008, 01:16) може я...   Oct 8 2008, 19:39
- - bloodden   И тут возникает вопрос: территориально это как всё...   Oct 8 2008, 19:39
- - САНЯ100   Спасибо за ответ,но получиться не так как хотелось...   Oct 8 2008, 19:42
|- - rezident   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:42) Микро...   Oct 8 2008, 19:51
- - mrKirill   Диапазон измеряемых температур и точность какие до...   Oct 8 2008, 19:44
|- - САНЯ100   Цитата(mrKirill @ Oct 8 2008, 23:44) Диап...   Oct 8 2008, 19:51
|- - mrKirill   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:51) Диапо...   Oct 8 2008, 20:01
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 8 2008, 22:53) без ус...   Oct 8 2008, 20:07
||- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2008, 00:07) 8 т...   Oct 8 2008, 20:11
|- - stells   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 00:08) В при...   Oct 8 2008, 20:15
- - sera_os   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 23:16) Для ф...   Oct 8 2008, 20:33
- - slog   Я бы сделал так: s-d ADC 16 разрядов с 4-мя диффер...   Oct 9 2008, 05:06
- - AndyBig   Добавлю свои 5 копеек: диапазон в 800 градусов с т...   Oct 9 2008, 06:18
- - САНЯ100   Да,совершенно верно. Давайте забудем про термопары...   Oct 9 2008, 06:27
|- - Stanislav_S   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 11:27) Да,со...   Oct 9 2008, 06:46
- - slog   Попробуй в гугле набрать слова RS-485 и Modbus. Бу...   Oct 9 2008, 06:52
- - AndyBig   Если на выходе есть уже значение в цифре, то на ка...   Oct 9 2008, 07:02
- - scifi   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 10:27) Прост...   Oct 9 2008, 07:13
- - AndyBig   ЦитатаПросто скажем есть 80 каналов(пусть на них у...   Oct 9 2008, 07:15
- - stells   остается только догадываться, что Вам нужно... но ...   Oct 9 2008, 07:16
- - AndyBig   Пока писал, меня успели опередить... Почти дословн...   Oct 9 2008, 07:16
- - IgorKossak   По просьбе автора тему закрываю. Почищу от флуда п...   Oct 9 2008, 08:47