Цитата
Совершенно верно. Интерес в соблюдении существующих требований, только немного не тех, что вы указали.
Тогда огласите требования. И кто от Вас требует сопротивление изоляции низковольтной части от корпуса более 5МОм? Какой нормативный документ?
Цитата
Завтра полистаю EN54-2 , может, тоже чего умное скажу...
А че его листать? EN54-2-2003, русский перевод:
Цитата
8.2 Индикация неисправностей определенных функций
....
8.2.4 Сообщения о перечисленных далее неисправностях должны отображаться отдельными светодиодами и/или на дисплее и могут подавляться в режиме «Пожар»:
....
c) индикация, по крайней мере, общая для любого короткого замыкания на землю, которое может повлиять на выполнение одной из обязательных функций с последующим отображением неисправности этой функции;
На самом деле, тут недосказанность. Вроде и пофиг бы на то
одно замыкание, но если случится
второе при наличии первого, могут быть нарушены другие требования. Вот они и хотят видеть первое.