> Измерение влажности зерна, сложности измерения в потоке
radimir
сообщение Sep 12 2005, 05:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 49
Регистрация: 18-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746



Задача. есть зерносушилка, ее нужно автоматизировать, то есть измерить на выходе влажность зерна и управлять выгрузкой.
решение в лоб - поставить влагомер на нижнем бункере не прошло... по разным причинам.
проблема не только в самом измерениии а скорее в том что бы создать повторяемые условия для измерений... если кто-нибудь сталкивался напишите как решали.
хотелось бы еще узнать какие есть методы измерения кроме диэлькометрического и свч. есть какойто инфракрасный, но как он работает?
а может еще есть методы? интересуют все методы, не только потоковые.
или вот датчик наличия зерна надо, какой метод лучше работает?
у нас сделаны датчики наличия и датчик влажности на диэлькометрическом методе, датчик влажности в метрологии показал 1,5 % , а в "поле" погрешности от 0 до 5-6%... с учетом того что надо мерить с точностью до 1%, это просто катастрофа.
поскажите кто знает, плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
bav
сообщение Sep 12 2005, 07:42
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



Датчик влажности на основе диэлектрической проницаемости не дает точность лучше 2...3% и очень плохая повторяемость.
Есть способ измерения следующий: берете 1 кг зерна, сушите, пока не перестанет изменяться масса (конечно же не до обугливания) и далее сами понимаете, находите отношение.
Рекомендую посмотреть каталоги на строительное оборудование, лучше иностранных производителей (там есть такие датчики и приборы: измерители влажности, присутствия песка или цемента и т. п.), может, возникнут идеи.
Удачи!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
radimir
сообщение Sep 12 2005, 18:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 49
Регистрация: 18-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746



Цитата(bav @ Sep 12 2005, 10:42)
Датчик влажности на основе диэлектрической проницаемости не дает точность лучше 2...3% и очень плохая повторяемость.
  Есть способ измерения следующий: берете 1 кг зерна, сушите, пока не перестанет изменяться масса (конечно же не до обугливания) и далее сами понимаете, находите отношение.
 

а есть ли какая нибудь литература или информация по диэлькометрическим влагомерам? то есть не просто описание, а конкретное применение, полученные точности.
про метод выпаривания знаю, самый точный метод из тех, что сейчас есть, но он подходит для лаборатории, а не для измерения в потоке.
в принципе хороший метод измерения основанный на поглощении свч излучения. погрешность вроде бы поменьше... но останавливают его габариты, хотя получается что и для диэкометрического надо специальный отсек городить.
вот если бы можно было бы мерить влажность зерна при изменяющейся плотности зерна... это одна из самых главных проблем при измерении, вторая большая проблема - естественный угол откоса зерна. зерно просто не движется у стенок, если угол движения становится больше естественного откоса, то есть по сперва зерно уходит из середины, а потом с краев, а так как влагомер ставится на стенке, то и получаем неправильные измерения.
обе проблемы решились только установкой датчика влажности в зерноток и установкой задвижек, но это уже не совсем потоковый метод, много дополнительных сложностей для измерения. чего бы такое придумать что бы не заморачиваться отделением зерна из потока?

еще встала проблема с разработкой нового датчика температуры, тот что сейчас стоит имеет очень большую инерцию, в результате зерно не успевает нагреть датчик до нужной температуры... нужно измерить температуру быстро и точно... не подскажете ли схемки на пироэлектрических датчиках?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- radimir   Измерение влажности зерна   Sep 12 2005, 05:15
|- - bav   Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 22:35)Цитата(ba...   Sep 13 2005, 09:48
|- - radimir   Цитата(bav @ Sep 13 2005, 12:48)Да, литератур...   Sep 15 2005, 13:31
- - Old1   Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 08:15)есть како...   Sep 12 2005, 08:42
|- - Alexandr   Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 12:42)я думаю, что...   Sep 12 2005, 10:12
||- - Old1   Цитата(Alexandr @ Sep 12 2005, 13:12)Сделать-...   Sep 12 2005, 17:33
||- - radimir   Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 20:33)Укажу в длин...   Sep 12 2005, 18:57
||- - Old1   Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 21:57)хм... а к...   Sep 13 2005, 06:24
|- - radimir   Цитата(Old1 @ Sep 12 2005, 11:42)Один из опти...   Sep 12 2005, 18:42
|- - Old1   Цитата(radimir @ Sep 12 2005, 21:42)собственн...   Sep 13 2005, 06:37
|- - radimir   Цитата(Old1 @ Sep 13 2005, 09:37)Конечно слож...   Sep 15 2005, 13:40
- - ViDo   Привет! У меня такая же задача стоит. Я ищу лю...   Feb 8 2006, 08:32
|- - Alexandr   Цитата(ViDo @ Feb 8 2006, 11:32) Привет...   Feb 8 2006, 08:43
- - ViDo   Попробовал с микросхемой CDC - результаты непонятн...   Feb 8 2006, 11:48
- - Миша   Q-метр любой. Ставится стандартная катушка (на ней...   Feb 15 2006, 16:45