реклама на сайте
подробности

 
 
> Ток конденсатора - как его уменьшить?
Atridies
сообщение Nov 22 2008, 09:45
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 445
Регистрация: 7-02-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468



Прошу помощи!

У меня есть ключ SA1, коммутирующий ток на электромагнит (см. схему). Для анализа состояния ключа я с одной его стороны подаю 1 МГц, а с другой - слушаю: есть ли контакт. Земли у электромагнита и сигнальной схемы - разные (разность потенциалов бывает до 1 кВ).
Изменение потенциала в точке соединения SA1 и C130 может происходить достаточно быстро и на большие напряжения (момент размыкания ключа). Вследствие этого - возникает большой ток через цепь C130-C129-R122-VD86.

Как его уменьшить ? Какие есть способы ?
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sera_os
сообщение Nov 22 2008, 09:58
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Atridies @ Nov 22 2008, 12:45) *
Как его уменьшить ? Какие есть способы ?

При помощи закона Ома biggrin.gif
Что мешает уменьшить номиналы конденсаторов С129-С132, и увеличить сопротивления R122,R123?
Также можно бороться с выбросами самоиндукции прям на катушке (снабберы, варисторы).


--------------------
Go to the top of the page
 