Цитата(Atridies @ Nov 22 2008, 13:45)

Прошу помощи!
У меня есть ключ SA1, коммутирующий ток на электромагнит (см. схему). Для анализа состояния ключа я с одной его стороны подаю 1 МГц, а с другой - слушаю: есть ли контакт. Земли у электромагнита и сигнальной схемы - разные (разность потенциалов бывает до 1 кВ).
Изменение потенциала в точке соединения SA1 и C130 может происходить достаточно быстро и на большие напряжения (момент размыкания ключа). Вследствие этого - возникает большой ток через цепь C130-C129-R122-VD86.
Как его уменьшить ? Какие есть способы ?
А если зашунтировать L19 высоковольтным диодом?
Цитата(dinam @ Nov 22 2008, 14:18)

Я конечно сильно извиняюсь, но если я правильно понял задачу, то почему бы просто не применить оптрон, подключенный параллельно ключу или электромагниту?
Или трансформатор?