реклама на сайте
подробности

 
 
> управление насосами
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 09:30
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



доброго времени суток всем! Подскажите пожалуста как реализовать следующее: имеется 4 насоса, планирую запускать их через плавный пуск, при этом 3 насоса должны работать постояно, а 4-й резервный и он должен включатся при аварии любого из трех рабочих. Пытался придумать как нибудь через доп. контанкты обводных контакторов, но никак не получается. Натолкните пожалуста на правильный путь
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 10:09
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



каждый насос имеет свой плавный пуск
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2008, 11:13
Сообщение #3


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 14:09) *
каждый насос имеет свой плавный пуск

Соединяете в параллель все контакты "состояние" пускателей трех насосов, последовательно с кнопкой "пуск" и
задержку. При пуске включаются три насоса, и контактами своих пусковых устройств, блокируют включение резервного.
В случае аварии одного из основных, его контакт состояния запускает резервный, с задержкой.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2008, 11:14


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 11:30
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Авария это как? сработала защита блока плавного пуска, если да, то наверняка у них
есть выход "авария" обычно "сухой контакт" , ну вот как было сказано ставишь в параллель
аварийные выхода трех блоков и подключаешь "работа"(обычно "ON") четвертого блока.
Если авария другого типа, то поясни пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2008, 12:43
Сообщение #5


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Iptash @ Dec 6 2008, 15:30) *
Авария это как? сработала защита блока плавного пуска, если да, то наверняка у них
есть выход "авария" обычно "сухой контакт" , ну вот как было сказано ставишь в параллель
аварийные выхода трех блоков и подключаешь "работа"(обычно "ON") четвертого блока.
Если авария другого типа, то поясни пожалуйста.
Любое устройство пуска имеет вспомогательные контакты, по которым определяется его
срабатывание. Например, в пускателях м. б. несколько групп переключающих контактов.
Команда пуск совместно с состоянием основных насосов (логика "И") осуществляет запрет пуска четвертого насоса. Здадержка нужна для момента начального включения, пока не сработают пускатели. Где-то так.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2008, 12:45


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 13:30
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Я хотел спросить, что имеется в виду авария. Просто любой электропривод, преобразователь частоты
и т.п. имеет вых. сигнал готовности который откл. при любой неисправности, вот этот сигнал
и надо использовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Terapefft   управление насосами   Dec 6 2008, 09:30
- - Iptash   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 12:30) доб...   Dec 6 2008, 09:52
- - Terapefft   извините не совсем понял как соединить (не судите ...   Dec 6 2008, 14:23
|- - Iptash   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 17:23) изв...   Dec 6 2008, 14:47
- - Terapefft   ошибка не то, это какой нить технологический парам...   Dec 6 2008, 14:59
|- - Iptash   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 17:59) оши...   Dec 6 2008, 15:11
- - Terapefft   Так если какая нибудь авария будет, хоть двигатель...   Dec 6 2008, 15:15
|- - Iptash   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 18:15) Так...   Dec 6 2008, 16:09
|- - Iptash   Посмотрел я документацию. Да, нет у него выхода ...   Dec 6 2008, 18:09
- - Terapefft   ну вот я примерно говорил про второй вариант, толь...   Dec 6 2008, 18:21
|- - Iptash   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 21:21) ну ...   Dec 6 2008, 18:31
- - alexander55   Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 12:30) Нат...   Dec 10 2008, 06:25