реклама на сайте
подробности

 
 
> Борьба с помехами
PhX
сообщение Jan 21 2009, 07:06
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Как топикстартер, хотел бы перенести тему из подфорума "Интерфейсы", но не знаю как это сделать. Поэтому здесь дубль.

Устройство состоит из микроконтроллерной платы, подключенного к ней LCD дисплея и периферийных плат.
Микроконтроллерная плата гальванически развязана с остальными посредством оптронов и питается от отдельного трансформатора. LCD дисплей подключен к мк плате 20 см. ленточным многожильным кабелем.
В лаборатории все работало хорошо, однако, когда устройство смонтировали на станок, где имеются множественные контакты, коммутирующие 110В и пр. источники помех, LCD дисплей периодически начинает страшно глючить. При ресете контроллера работа LCD нормализуется.
Вопросы:
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 07:23
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(PhX @ Jan 21 2009, 09:06) *
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?
1) Внимательно посмотреть, не замкнуты ли на землю крепежные отверстия индикатора. Их изоляция очень помогала. Также изолировать от корпуса заземленную металлическую рамку вокруг стекла. Попробовать в кабеле чередовать земля-сигнал-земля-сигнал. Хотя бы для сигнала E.
2) Да, но смотреть, чтобы по этому соединению токи большие не побежали. Тогда попробовать соединить через 1МОм и параллельно ему емкость 0.1мкФ.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhX
сообщение Jan 21 2009, 08:03
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 11:23) *
1) Внимательно посмотреть, не замкнуты ли на землю крепежные отверстия индикатора. Их изоляция очень помогала. Также изолировать от корпуса заземленную металлическую рамку вокруг стекла. Попробовать в кабеле чередовать земля-сигнал-земля-сигнал. Хотя бы для сигнала E.

Спасибо, попробую.
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 11:23) *
2) Да, но смотреть, чтобы по этому соединению токи большие не побежали. Тогда попробовать соединить через 1МОм и параллельно ему емкость 0.1мкФ.

А можно поподробнее, какой смысл в заземлении через 1МОм и параллельном конденсаноре?
Цитата
рекомендуется регулярно обновлять и перерисовывать изображение (или текст), даже если никаких изменений не было.

Он и так довольно часто перерисовывается, однако когда рядом стартует асинхронник на 2КВт, помогает только ресет.


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 11:27
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(PhX @ Jan 21 2009, 10:03) *
А можно поподробнее, какой смысл в заземлении через 1МОм и параллельном конденсаноре?
Конденсатор дает заземление по переменному току. Резистор - по постоянному и ограничивает ток (препядствует образованию "петель" земли). Если тока нет, то можно и напрямую.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:15
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016