Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Борьба с помехами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
PhX
Как топикстартер, хотел бы перенести тему из подфорума "Интерфейсы", но не знаю как это сделать. Поэтому здесь дубль.

Устройство состоит из микроконтроллерной платы, подключенного к ней LCD дисплея и периферийных плат.
Микроконтроллерная плата гальванически развязана с остальными посредством оптронов и питается от отдельного трансформатора. LCD дисплей подключен к мк плате 20 см. ленточным многожильным кабелем.
В лаборатории все работало хорошо, однако, когда устройство смонтировали на станок, где имеются множественные контакты, коммутирующие 110В и пр. источники помех, LCD дисплей периодически начинает страшно глючить. При ресете контроллера работа LCD нормализуется.
Вопросы:
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?
Сергей Борщ
Цитата(PhX @ Jan 21 2009, 09:06) *
1. Какие способы борьбы с помехами использовать?
2. Соединять ли земляной полигон мк платы с корпусом станка?
1) Внимательно посмотреть, не замкнуты ли на землю крепежные отверстия индикатора. Их изоляция очень помогала. Также изолировать от корпуса заземленную металлическую рамку вокруг стекла. Попробовать в кабеле чередовать земля-сигнал-земля-сигнал. Хотя бы для сигнала E.
2) Да, но смотреть, чтобы по этому соединению токи большие не побежали. Тогда попробовать соединить через 1МОм и параллельно ему емкость 0.1мкФ.
MrYuran
Экранчики сами по себе имеют очень хреновую помехоустойчивость.
Даже в даташите рекомендуется регулярно обновлять и перерисовывать изображение (или текст), даже если никаких изменений не было.
PhX
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 11:23) *
1) Внимательно посмотреть, не замкнуты ли на землю крепежные отверстия индикатора. Их изоляция очень помогала. Также изолировать от корпуса заземленную металлическую рамку вокруг стекла. Попробовать в кабеле чередовать земля-сигнал-земля-сигнал. Хотя бы для сигнала E.

Спасибо, попробую.
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 11:23) *
2) Да, но смотреть, чтобы по этому соединению токи большие не побежали. Тогда попробовать соединить через 1МОм и параллельно ему емкость 0.1мкФ.

А можно поподробнее, какой смысл в заземлении через 1МОм и параллельном конденсаноре?
Цитата
рекомендуется регулярно обновлять и перерисовывать изображение (или текст), даже если никаких изменений не было.

Он и так довольно часто перерисовывается, однако когда рядом стартует асинхронник на 2КВт, помогает только ресет.
rezident
Цитата(PhX @ Jan 21 2009, 13:03) *
Он и так довольно часто перерисовывается, однако когда рядом стартует асинхронник на 2КВт, помогает только ресет.
Рекомендуется питание подавать на LCD через ключ. Потому, что в некоторых случаях вывести контроллер LCD из "ступора" можно только снятием/подачей питания.
Herz
Цитата(rezident @ Jan 21 2009, 10:43) *
Рекомендуется питание подавать на LCD через ключ. Потому, что в некоторых случаях вывести контроллер LCD из "ступора" можно только снятием/подачей питания.

Это если есть контроллеру возможность узнать, что LCD в "ступоре". Не вручную же это делать.
ASZ
Цитата(Herz @ Jan 21 2009, 13:17) *
Это если есть контроллеру возможность узнать, что LCD в "ступоре". Не вручную же это делать.

А не поможет ли контрольное чтение памяти LCD?
Сергей Борщ
Цитата(PhX @ Jan 21 2009, 10:03) *
А можно поподробнее, какой смысл в заземлении через 1МОм и параллельном конденсаноре?
Конденсатор дает заземление по переменному току. Резистор - по постоянному и ограничивает ток (препядствует образованию "петель" земли). Если тока нет, то можно и напрямую.
rezident
Цитата(Herz @ Jan 21 2009, 14:17) *
Это если есть контроллеру возможность узнать, что LCD в "ступоре". Не вручную же это делать.
Для этого флаг готовности читать нужно. Если же реализована только запись в LCD с заранее увеличенными времянками (на все случаи жизни), тогда ой! laughing.gif
Herz
Цитата(rezident @ Jan 21 2009, 17:00) *
Для этого флаг готовности читать нужно. Если же реализована только запись в LCD с заранее увеличенными времянками (на все случаи жизни), тогда ой! laughing.gif

Не факт, что поможет даже в этом случае. Наблюдал сбои отображения на LCD от статики. Флаг читался. Помогло как раз соединение с общим проводом полигонов на плате LCD, металлической рамочки. Но не уверен, что панацея.
PhX
Вообщем, когда изолировали металлические части LCD дисплея от корпуса станка, глючить перестало. rolleyes.gif