Значит неверно спроектирована предыдущая ступень защиты. Вы не сможете сделать защиту от микросекунд на RCL элементах для цепей питания, поскольку с одной стороны, нужно обеспечивать устройства некоторыми токами потребления в нормальном режиме, с другой - не пропускать помехи. Если вы попробуете сделать заграждающие фильтры и примените для этого резистивные элементы, то у вас перестанет работать схема электропитания. Кроме того, заграждающие фильры для частотного диапазона микросекундных помех, если их даже спроектирвать, будут занимать скорее всего небольшую тумбочку. Если предыдущая схема защиты - это автоматы аварийного отключения, то применение варисторов для них не должно быть противопоказанным, поскольку варисторы отключаются после устранения помехи. Для цепей электропитания помеха по уровню 0.5 имеет длительность 50 мкс. Этого времени недостаточно для срабатывания автоматов. Если вы ставите разрядник, то после возникновения разряда у вас разрядник не погаснет, поскольку ток будет протекать за счет наличия питания на входе. Это как раз будет выглядеть как КЗ на линии питания, в результате чего автоматы вышибает. Но это мои догадки. Вы бы получили, возможно, более понятные ответы, если бы огласили "весь список", а лучше бы нарисовали схему электопитания, элементы, которые там установлены, а также указали точки приложения помех.
--------------------
Пасу котов...
|