Цитата(Designer56 @ Oct 2 2008, 08:00)

Я, правда, видел прибор, у которого была заявленя основная погрешность 0,1% при дополнительной 0,05%/град....
Цитата(Designer56 @ Oct 3 2008, 08:40)

Преобразователь сигналов термометров сопротивления. Turkey его изготовитель. Дерьмо, вообще-то.
Это неверная информация начиная с названия производителя. Turck (Германия).
Данные по погрешностям, которые вы назвали неверны. Для преобразователя MK32-11-Li (+ версия для искровзывозащиты, с аналогичными параметрами) из описания следующие значения:
Модуль работает с датчиками Pt100 имеет аналоговый выход.
Погрешность настройки < 0,1 % от всего диапазона (- 50 ... +600 градусов С)
Влияние нагрузки < 0,005 %от верхнего значения
Влияние питания < 0,005 % от верхнего значения
Температурный дрейф < 0,005 % / К от верхнего значения
Т.е. дополнительная погрешность по температуре 0,05% на каждые 10 градусов. Нормальное честное значение.
Иначе и быть не может так как входная часть преобразователя сделана на AD-шном дельта-сигма АЦП и прецизионном резисторе с допуском не хуже 0,05%. Модуль имеет продуманную фильтрацию входного сигнала.