реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание ШИМ-контроллера в схемах ИБП, вопрос на обсуждение
borja86
сообщение Feb 5 2009, 11:04
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 86
Регистрация: 30-11-08
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094



Заинтересовался вопросом: а как грамотно организовать питание ШИМ в схемах ИБП? У кого какие соображения,какой есть опыт,кто как делает?Поделитесь опытом. rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Feb 5 2009, 16:59
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Да какие еще корпуса ТО220? Контроллер пускается через резистор 240-400кОм от балкера (+300 вольт), смотря что он там при старте потребляет.
Бывает, что не пустится на емкость с перврй попытки, ну со второй -третьей запустится. Если "цыкает" постоянно, то стартовый электролит в питании контроллера нужно увеличить, чтобы продлить стартовый режим. А дальше - самоподхватится от вспомогательной обмотки.
Конечно, это не касается древних контроллеров вроде TL494, у которых пусковой автоматики внутри нет и требуется внешний источник постоянно.
Запитка же через дополнительный маломощный ключ-пускач, который потом запирается....ну, напускались....Я бы такое не посоветовал.
И насчет 50мА тож не особо разгоняйтесь. 50мА х300вольт=.....Куда сдувать такое?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 5 2009, 18:47
Сообщение #3





Guests






Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 18:59) *
Да какие еще корпуса ТО220? Контроллер пускается через резистор 240-400кОм от балкера (+300 вольт), смотря что он там при старте потребляет.
Бывает, что не пустится на емкость с перврй попытки, ну со второй -третьей запустится. Если "цыкает" постоянно, то стартовый электролит в питании контроллера нужно увеличить, чтобы продлить стартовый режим. А дальше - самоподхватится от вспомогательной обмотки.
Конечно, это не касается древних контроллеров вроде TL494, у которых пусковой автоматики внутри нет и требуется внешний источник постоянно.
Запитка же через дополнительный маломощный ключ-пускач, который потом запирается....ну, напускались....Я бы такое не посоветовал.
И насчет 50мА тож не особо разгоняйтесь. 50мА х300вольт=.....Куда сдувать такое?


Я имел в виду отдельное питание, без вспомогательной обмотки.
40 - 50 мА получается например на мощном косом - много затворов прокачивать...
Я написал, как это делается...
Только когда мгновенное значение в сети близко к нужному, остальное время транзистор закрыт
и ничего особо не рассеивает...
Примерно от 50 до 400 VАС вполне прилично такое работает... Ну, может полватта где и рассеет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Feb 6 2009, 11:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 21:47) *
Я имел в виду отдельное питание, без вспомогательной обмотки.
40 - 50 мА получается например на мощном косом - много затворов прокачивать...
Я написал, как это делается...

Ну, понятно, для мощных источников делают вспомогательный, служебный. Или для таких, где нагрузка крайне непредсказуема, как в сварочниках.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 6 2009, 15:53
Сообщение #5





Guests






Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 13:42) *
Ну, понятно, для мощных источников делают вспомогательный, служебный. Или для таких, где нагрузка крайне непредсказуема, как в сварочниках.

Ну да, именно это самое.
За $0.50 это самое то.
Проще наверное уже не будет...
К сварочнику тоже подошло бы,
только не знаю, нужны ли они кому или нет...
Китайских полно... Для себя слепить, штоле...
Пригодится в хозяйстве... Все равно у меня как раз косой блок в выпуске...
С вентиляцией кило вроде тянет...Сцепить парочку параллельно...
Схожу на их форум, помотрю какие там напряжения-токи на тройку штоб варить...
Говорили, что с импульсным даже ребенок справится дугу держать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic