реклама на сайте
подробности

 
 
> КАКИЕ МЕТОДЫ борьбы с Электромагнитными, помехами существуют ??
ingeneer1
сообщение Dec 9 2008, 16:39
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



КАКИЕ существуют МЕТОДЫ борьбы с Электромагнитными помехами для RS-485 ??
Мне известны:
1) Экранирование витой пары
2) Использование индуктивных фильтров
3) Гальваническа развязка
4) еще Какие ?????????
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ingeneer1
сообщение Feb 3 2009, 13:08
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



Теперь мне надо выяснить, каким образом можно уменьшить влияние ЭМ помех на входной аналоговый канал 0...20 мА (2 провода идут на резистор 100 Ом, а напряжение на нем на сигма-дельта АЦП), я думаю, что можно взять витую экранированную пару, экран на корпус, а корпус на землю ? Поможет ? А Вы как думаете ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
margadon
сообщение Mar 19 2009, 10:31
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-03-07
Пользователь №: 26 522



Цитата(ingeneer1 @ Feb 3 2009, 17:08) *
Теперь мне надо выяснить, каким образом можно уменьшить влияние ЭМ помех на входной аналоговый канал 0...20 мА (2 провода идут на резистор 100 Ом, а напряжение на нем на сигма-дельта АЦП), я думаю, что можно взять витую экранированную пару, экран на корпус, а корпус на землю ? Поможет ? А Вы как думаете ?

Поможет.
Весьма неплохо использовать 100 омную витую пару. Подавление -20 в диап 1-1000 МГц - 30 1-300
Можно добавить клампер +8db

Дальнейшие улучшения - добавление второго экрана, переход на 50 ом резистор и пару.