FLY в режиме КЗ, Как это происходит в Ваших блоках? |
|
|
|
Oct 13 2005, 21:44
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 978

|
Хочется обсудить как должен вести себя реальный FLY при КЗ. (Буду так назавать обмотки : входная (90-220V), выходная (24V 1.8А) и питания PWM. Режим по току-дисконт. Контроллер 50%. Одна щель в центре. Обратная связь на оптроне от выхода. Вобщем схема традиционная)
По простой теории,при КЗ, напряжение питания контроллера PWM должно снижатся так как выходная обмотка практически закорочена. Предполагается что эти обмотки хорошо связаны через транс. PWM должен выключится, потом перезапуск и т.д. Но поскольку связанны они не полностью при повышении тока в выходной обмотке напряжение питания PWM к сожалению растет, так как растет выброс в начале импульса обратного хода в обмотке PWM. При КЗ происходит резкое возрастание этого выброса так как большее количество энергии попадает в несвязное с выходной обмоткой пространство. В итоге PWM продолжает получать питание и генерация не прекращается что приводит к увеличению тепловыделения. Все конечно работает но если понизить тепло будет надежнее.
У меня такие величины для питания PWM: при холостом ходе - 11В, при макс. токе выхода и мин входном напряжении когда заполнение почти 50% - 20В, при КЗ до 28В, и это беспокоит.
В некоторых аппликейшинах ставят в обмотку питания PWM DRC цепи гасящие выбросы , но они убивают режим по холостому ходу, в нем легальные импульсы короткие. Индуктивность тоже мешает.
Конечно многое зависит от конструкции и качества намотки трансформатора, но я пробовал и свои и буржуйские картина примерно одинаковая. Сложные конструкции с разделением обмоток на части не пробовал, они крайне нежелательны так как растет трудоемкость изоляции особенно если требуется экран. Пробовал удалять обмотку питания PWM от щели, не помогает.
Что происходит у Вас при КЗ? Допускаете ли Вы длительное КЗ? В каком порядке Вы располагаете обмотки в трансе? Боролись ли Вы с этими проблемами и как?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Oct 15 2005, 09:55
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
2 Wise Действительно, как и указал Vm1, при КЗ имеют место быть 2 фактора: 1. БП переходит в континус. Из-за этого амплитуда тока в первичке сильно возрастает. Если токовая защита в первичной цепи установлена очень грубо (sorry, Vm1), или БП предназначен для работы в широком диапазоне входных напряжений, это приведет к увеличению амплитуды выброса в питающей обмотке. В ряде случаев, если , например, использовать новые ТОПы, этот эффект можно в значительной степени снизить, применив точно рассчитанный "плавающий" (в зависимости от входного напряжения) порог срабатывания защиты. Как правило, это освобождает от необходимости принятия каких-либо дополнительных мер; 2. Кривая намагничивания сердечника транса в таком режиме сильно нелинейна. Из-за зтого падает эффективное мю, что ухудшает связь между обмотками (падает индуктивность намагничивания Lm) и усиливает озвученный выше эффект.
2 Vm1 Если используете новый ТОП, попробуйте ввести "плавающий" порог срабатывания схемы токовой защиты, для этого достаточно одного доп. резистора (прочтите а аппноте). Такой порог также можно и нужно использовать везде, где это возможно в принципе. С тиристором ситуация не очень ясна: как поведет себя такая схема при пуске? Необходимо предусмотреть задержку срабатывания (если, конечно, Ваш тиристор запирается не очень быстро). //------------------------------- Коротить тиристором питание PWM нельзя! Получится черти-что. Нужно коротить именно так, как я нарисовал. А вот в качестве управляющего напряжения можно взять и напряжение питания PWM, решив заодно и проблему его стабилизации. P.S. Используя TOPSwitch-GX, как мне кажется, удастся решить Вашу проблему и более простыми способами.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 15 2005, 14:20
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Oct 15 2005, 16:55
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 978

|
Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 12:55) 2 WiseДействительно, как и указал Vm1, при КЗ имеют место быть 2 фактора: 1. БП переходит в континус. Из-за этого амплитуда тока в первичке сильно возрастает. Если токовая защита в первичной цепи установлена очень грубо (sorry, Vm1), или БП предназначен для работы в широком диапазоне входных напряжений, это приведет к увеличению амплитуды выброса в питающей обмотке. В ряде случаев, если , например, использовать новые ТОПы, этот эффект можно в значительной степени снизить, применив точно рассчитанный "плавающий" (в зависимости от входного напряжения) порог срабатывания защиты. Как правило, это освобождает от необходимости принятия каких-либо дополнительных мер; 2. Кривая намагничивания сердечника транса в таком режиме сильно нелинейна. Из-за зтого падает эффективное мю, что ухудшает связь между обмотками (падает индуктивность намагничивания Lm) и усиливает озвученный выше эффект. 2 Vm1Если используете новый ТОП, попробуйте ввести "плавающий" порог срабатывания схемы токовой защиты, для этого достаточно одного доп. резистора (прочтите а аппноте). Такой порог также можно и нужно использовать везде, где это возможно в принципе. С тиристором ситуация не очень ясна: как поведет себя такая схема при пуске? Необходимо предусмотреть задержку срабатывания (если, конечно, Ваш тиристор запирается не очень быстро). //------------------------------- Коротить тиристором питание PWM нельзя! Получится черти-что. Нужно коротить именно так, как я нарисовал. А вот в качестве управляющего напряжения можно взять и напряжение питания PWM, решив заодно и проблему его стабилизации. P.S. Используя TOPSwitch-GX, как мне кажется, удастся решить Вашу проблему и более простыми способами. 1.С ограничением тока уменя все в порядке, я даже подумываю компенсировать некоторую зависимость от входного напряжения, аоно действительно у меня широкое от 90В до 270В. плюс запасы на широкий температурный диапазон -40+70В. Вот и борюсь с лишним теплом. Мы тут с Wise уже обсуждали, что в флае макс. ток не зависит от входного напряжения, покрайней мере в первом порядке пока индуктивность линейна. Между макс.током и током КЗ по теории разница покрайней мере в 2 раза - площадь треугольника и площадь прямоугольника. Из за некоторых запасов в схеме она выше. Соответственно, поменьшей мере пропорционально возрастает мощность выброса. 2.Согласен, это я и имел ввиду, перебрав правда в форме выражений. таую цепь я давно использую с UC2844 это стабилитрон на 90В и резистор подключенные к Isen. При высоком напряжении происходит смещение порога ограничения тока, собственно из за этой цепи и возникло выше упомянутое обсуждение с Wise. Топ не использовал, только трансы от него с UC2813. Тиристор включен так же как транзистор в вашей схеме. Я же писал ранее что с ограничением тока. Гейт через стабилитрон подключен к выпрямителю питания PWM. Проблем с начальным запуском не наблюдаю. Запуск проходит на меньших токах без континиуса. Напряжение питания не подскакивает. Поскольку тиристор разряжает до 0, паузы в КЗ значительно длиннее и тепла меньше чем при перезапуске по гистерезису. Топы для меня слишком сильно греются, а у меня +70, да и маловато "ручек" которые, при необходимости, можно было бы подкрутить.
|
|
|
|
|
Oct 15 2005, 19:41
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(vm1 @ Oct 15 2005, 19:55) Топы для меня слишком сильно греются, а у меня +70, да и маловато "ручек" которые, при необходимости, можно было бы подкрутить. В высшей степени странно... При сорока-то ваттах? Учитывая, что его тепловая защита врубается где-то при 140 градусах? Я делал по-моему на TOP250F БП 50В, >2А с отводом тепла только на два слоя PCB, причем размер платы был, по-моему, 0,8 дм^2. Топ грелся, конечно, из-за плохого теплоотвода градусов до 90-95, но работал справно. Так что просмотрите еще раз внимательно описание TOPSwitch-GX. Уверяю Вас, "ручек" в нем предостаточно, а преимущества неоспоримы. Главное - его при правильном включении почти невозможно сжечь (до садизма вроде отключения демпфирующей цепи я не доходил, но изготовитель утверждает, что он и такое проглотит). Если все же не желаете ТОП - давайте схему в студию, покритикуем.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Oct 16 2005, 06:52
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 01:19) В Топе например, не устанавливается частота преобразования. Очень важный для блока параметр. Греются больше чем греется у меня транзистор и я могу его заменить если понадобится так как мой блок должен работать от +70С окр.темп. и длительно держать КЗ. Да по схеме моей показывать вобщем нечего. Я предлагал обсуждать стандартную схему. Для выбора средств борьбы с выбросами в питании PWM, и его останове при КЗ. С теми добавочными цепями которые уже описал необходимые цели достигаются, хотел узнать как поступают другие. Я полагаю в UC28XX UCC2813 нет задержек на ограничении тока при КЗ, компаратор всегда отсекает ток максимольно быстро не отличая нормальный режим от КЗ. Использовал транс POL-24020 24В на 2А при 85-265В, у моего блока ТЗ на 24В и 1.5А при 90-270В. 1.7А-1.8А - это точка загиба, переход в ограничение тока. Так что запас вроде есть. Если я написал что 30Вт, то ошибся, тут скорее 50Вт. В другом блоке свой на ED-29 с заземленным экраном. Моя проблема прежде всего заключается в том что я не могу понять как у других с цепями интегрирования в питании PWM он не вырубается при ХХ. Не думаю что у меня при стандартной схеме и стандартном трансформаторе выбросы при КЗ больше чем у других. У Вас какой контроллер - стандартный или бай-цмос? Дело в том, что для стандартного с его большим током потребления интегратора обычно хватает, а вот бай-цмос действительно иногда вызывает гимор с коротышом при широкой сети. Хотя глядя на Ваши 20В полагаю, что чип стандартный, UCC2813 сгорит давно  Бай-цмос при широкой сети 1:4 я обманывал, включая подгрузку по питанию чипа при пропадании ОС - немного уменьшалась максимально допустимая емкость нагрузки при запуске, но с коротышом все проблемы ушли.. Вообще, если честно, проблема достаточно странная, обычно если и возникают проблемы с коротышом, то только из-за того, что напряжение снижается, но недостаточно. Картинка выглядит следующим образом - при увеличении тока напруга очень немного повышается, когда достигается порог ограничения тока, начинает снижаться. При этом картинка на питающей обмотке в точности повторяет картинку на соурсе ключа. У Вас же наоборот - напруга при коротыше еще возрастает... Может, все таки приаттачете схемку? И как намотан транс тоже...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vm1 FLY в режиме КЗ Oct 13 2005, 21:44 SmartRed Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 04:44)У меня такие ... Oct 14 2005, 10:35 vm1 [/quote]
Решений несколько:
1. немного подгрузи... Oct 14 2005, 11:16  Stanislav Я ставил второй оптрон для закорачивания питающей ... Oct 14 2005, 22:20   vm1 Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 01:20)Я стави... Oct 15 2005, 04:21 Bludger Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 01:44)Хочется обсуд... Oct 15 2005, 07:42 vm1 Цитата(Bludger @ Oct 15 2005, 10:42)Согласен ... Oct 15 2005, 16:10 Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 12:55)...
2. ... Oct 15 2005, 14:46  vm1 Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 15 2005, 17:46)Цит... Oct 15 2005, 16:59  Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 15 2005, 17:46)Цит... Oct 15 2005, 19:14   vm1 Действительно, ток при КЗ превышает порг на Isen.
... Oct 15 2005, 19:34    Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 15 2005, 22:34)Действительно... Oct 15 2005, 20:29   Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 22:14)Цитата(... Oct 17 2005, 08:49    Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 17 2005, 11:49)Цит... Oct 17 2005, 12:54    Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 00:19)Я полагаю в U... Oct 15 2005, 22:26     vm1 to Stanislav and all,
конечно RC цепь на Isen ест... Oct 16 2005, 13:26      Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 16:26)to Stanislav ... Oct 16 2005, 15:38      Bludger Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 17:26)to Stanislav ... Oct 16 2005, 15:59       Stanislav Цитата(Bludger @ Oct 16 2005, 18:59)Извините,... Oct 16 2005, 16:27        vm1 Нарисовал побыстрому в Pads,
Тиристора в библиотек... Oct 16 2005, 18:35         Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 21:35)Нарисовал поб... Oct 16 2005, 18:57          vm1 Нет у него насыщения,
это я Вам точно говорю,
я вс... Oct 16 2005, 19:23           Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 22:23)Нет у него на... Oct 16 2005, 20:05            vm1 Я начал с ним работу на 100кГц,
говорю же Вам, там... Oct 16 2005, 20:31             Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:31)Я начал с ним... Oct 16 2005, 20:42             Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:31)Я начал с ним... Oct 17 2005, 13:34 Stanislav Что ж, продолжим.
Выбор элементной базы для создан... Oct 16 2005, 20:00 vm1 Цитата(Stanislav @ Oct 16 2005, 23:00)Что ж, ... Oct 16 2005, 20:25  Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:25)Вы не путаете... Oct 16 2005, 20:40   vm1 К этому и я пришел в последнем длинном топике.
Буд... Oct 16 2005, 20:44    vm1 Посмотрел TAE1552.
Как обычно с филипсом бывает не... Oct 16 2005, 21:16 mov Прошу извинения за офф-топ но хочется поблагодари... Oct 21 2005, 07:04
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|