Цитата(Axel @ Apr 7 2009, 18:46)

Да. Имеет смысл попробовать на минимальных скоростях (ИМХО).
при длине линии связи 30 см (то есть всё на столе) уже совершенно нет смысла пробовать скорость ниже 500, дело явно не в этом.
Цитата(ToniPizecato @ Apr 6 2009, 22:58)

Длина линии около 30 см. Скорость обмена - 500 кб\с. Терминаторы на концах шины - 130 Ом между CAN_H и CAN_L.
При 20 МГц, TSEG1 = 6, TSEG2 = 1, SJW = 1 (регистры).
Используем витые пары с RJ-4 коннекторами.
К сожалению, осциллографом попользоваться нет возможностей.
Запрещают?

Цитата
Раз уж по кану без проблем общаются одинаковые ARM платы, то дело не совсем в шине\терминаторах и тд. Видимо, есть разница в выставлении tseg1, tseg2, brp, sjw. Об этом думали и состыковывали параметр SJW для арма и тмс. Не помогло.
Скажите, а у вас гальванической развязки случаем нет между контроллером и драйвером CAN?
Пасу котов...