Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
HARMHARM
сообщение Apr 8 2009, 08:17
Сообщение #2


читатель даташитов
****

Группа: Свой
Сообщений: 853
Регистрация: 5-11-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999



Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 10:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 8 2009, 17:17
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(HARMHARM @ Apr 8 2009, 10:17) *
Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif

Это MSP430 уже простейший МК? biggrin.gif Конечно, ни о каких трансформаторах речи быть не может, следует развязку именно по цифре уже делать. А запитать измерительную часть с МК через гасящий конденсатор, например. Кстати, может, Isolated A/D Converters подойдут? Или Voltage to Frequency Converters + оптрон?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- PCBExp   Нужно мерить напряжение в розетке   Apr 8 2009, 07:21
|- - HARMHARM   Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 20:17) Это MSP4...   Apr 8 2009, 18:29
- - jam   Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) Уважае...   Apr 8 2009, 18:45
|- - Herz   Цитата(jam @ Apr 8 2009, 20:45) Предлагаю...   Apr 8 2009, 19:54
|- - jam   Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 23:54) Не знаю,...   Apr 8 2009, 22:07
|- - Tanya   Тут основная проблема не в развязке, а в измерении...   Apr 9 2009, 07:08
|- - Herz   Цитата(jam @ Apr 9 2009, 00:07) Специальн...   Apr 9 2009, 10:06
- - Rst7   Цитатаи отправлять инфу по каналу связи. Вот с эт...   Apr 8 2009, 20:14
- - rezident   Я для одного АСУТПного контроллера делал "инд...   Apr 8 2009, 20:33
- - Rst7   ЦитатаТут основная проблема не в развязке, а в изм...   Apr 9 2009, 07:12
|- - iosifk   Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 10:12) Телепата...   Apr 9 2009, 11:52
|- - PCBExp   Цитата(iosifk @ Apr 9 2009, 15:52) На сам...   Apr 10 2009, 05:27
|- - Tanya   Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 09:27) А по ...   Apr 10 2009, 08:42
- - Rst7   ЦитатаНо всё равно непонятно, как же этой штукой м...   Apr 9 2009, 10:21
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 12:21) Ориентир...   Apr 9 2009, 11:44
|- - jam   Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 14:21) Ориентир...   Apr 9 2009, 14:00
|- - Herz   Цитата(jam @ Apr 9 2009, 16:00) ТЛка всем...   Apr 9 2009, 14:33
- - Rst7   ЦитатаБоюсь только, что форма здорово повлияет на ...   Apr 9 2009, 12:00
- - @Ark   Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) Уважае...   Apr 9 2009, 17:55
- - sensor_ua   ЦитатаКонтроллер ставить совсем не хочецца Такое н...   Apr 10 2009, 09:04
- - PCBExp   Задача - контролировать напряжение сети (с точност...   Apr 10 2009, 11:33
- - Stanislav_S   Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 15:33) Задач...   Apr 10 2009, 12:08
- - Herz   Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 13:33) С емк...   Apr 10 2009, 14:20