Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая максимальная длина может допускаться от термопары до первичного преобразователя. Если кабель будет промышленным - огнеупорным, экранированным.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
skilful
сообщение Apr 16 2009, 04:07
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 186
Регистрация: 23-04-06
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411



У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете

Сообщение отредактировал skilful - Apr 16 2009, 04:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 17 2009, 07:15
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(skilful @ Apr 16 2009, 07:07) *
У меня следующая задача - есть объект - где три точки съема температуры (до 1200 градусов). Расстояние между точками съема 2 метра. Вот и хотелось бы
сигналы от трех термопар завести на одно устройство сбора.
На входе усилитель AD8551 - ну может, что-нить поновее посоветуете


Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров.
При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
skilful
сообщение Apr 17 2009, 14:55
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 186
Регистрация: 23-04-06
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411



Цитата(MaslovVG @ Apr 17 2009, 11:15) *
Не вижу проблемы. На нашем предприятии есть печи с обЪемом камеры более 100 кубометров.
При термообработке изделий на них устанавливается до десятка термопар, длиной иногда более 20метров каждая, при этом зачастую они подключяются к одному регистратору. Диапазон температур тот же.


А в каком случае тогда Номирующие преобразователи термопар ставятся - чтобы в ток сигнал преобразовывать? Я думал 1-2 метра это максимум для получения
хорошего сигнала без помех даже для промышленного кабеля.