реклама на сайте
подробности

 
 
> Расчет силовой части ШИМ - подскажите как рассчитать, конденсатор и диод
Саломатин
сообщение Apr 16 2009, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 804



Вопрос простой - надо рассчитать-подобрать конденсатор(ы) по питанию и диод защитный для управления ДПТ 12В 24А. Управление ШИМ 7кГц, один нижний ключ на 4 параллельных IR540. Это пока макет, транзисторы не греются, диоды тоже. Транзисторов, наверное, уменьшу до 3 шт - пусть лучше запасец будет. Двигатель питается от DC-DC преобразователя, но конденсатор по питанию всеж нужен, насколько я понимаю (длина проводов питания около 40 см). По защитному диоду интересует необходимое быстродействие, т.к. я пробовал наши кд213 - выбросы при выключении транзистора большие - до 80В, попробовал диоды из блока питания ATX (других не было на такой ток) - при выключении транзистора выброс достигает 18 вольт и имеет колебательный характер (но очень короткий). Из литературы удалось почерпнуть, что диод должен выдерживать рабочий ток двигателя, быть быстрым (но насколько?) и при этом иметь зачем-то плавное восстановление.

ПРи выборе конденсатора посмотрел Irms через доступные конденсаторы общего применения - при емкости 3300 мкФ ток всего 1200 мА. Измерил реальный ток через конденсатор - в зависимости от режима от 3A до 5 А rms. Т.е. вроде как нехорошо, и батарею набирать тоже не интересно- и габариты и емкость. Опять же , емкость советуют всего 2500мкФ для моего случая. Очень смущает среднее время наработки на отказ всего 1000 - 5000 часов...

Устройство должно работать непрерывно до 10 -15 тыс часов, без присмотра, поэтому не хотелось бы сесть в лужу из-за просчета, но опять же и опыта нет, а ошибиться дважды два...

Если книжица хорошая или статейка - подскажите, где взять, что-то пока ничего не нашел... Или просто пример из практики...
Ну и наконец, может кто встречал готовый модуль, мне попадались ампер на 5 максимум для ДПТ...

Заранее благодарен за помощь.

Сообщение отредактировал Саломатин - Apr 16 2009, 13:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Apr 16 2009, 16:36
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



О, с картинкой - другое дело!
При таком низком рабочем напряжении полезно применить диод Шоттки. Не в смысле быстроты коммутации, а для малых потерь по теплу. 20-40 вольтовых Шоттки - навалом.
Ток тут не в переходных процессах, а длительно протекает. Потому диод надо рассчитывать по теплу на 50-70% тока электродвигателя с бросками в 130-150%. "Мягкие" запирания /отпирания имели бы смысл при рабочей частоте раз в 10-15 выше.
Что касаемо конденсаторов... Страхи Ваши преувеличены. Применяйте 105С электролиты и, если у Вас в месте установки платы будет не выше 60-70С, они отработают 2-3 года без проблем. На емкости, конечно, экономить не надо. 2-3 тыс микрофарад при токе 24ампера явно мало. Нужно хотя бы в 2-5 раз больше. И лучше П-образный LC фильтр соорудить, пусть в качестве дросселя будет просто трубочка или одновитковое кольцо. Это очень уменьшит пульсации на проводах, подводящих питание к плате.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саломатин
сообщение Apr 18 2009, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 804



Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 20:36) *
О, с картинкой - другое дело!
При таком низком рабочем напряжении полезно применить диод Шоттки. Не в смысле быстроты коммутации, а для малых потерь по теплу. 20-40 вольтовых Шоттки - навалом.
Ток тут не в переходных процессах, а длительно протекает. Потому диод надо рассчитывать по теплу на 50-70% тока электродвигателя с бросками в 130-150%. "Мягкие" запирания /отпирания имели бы смысл при рабочей частоте раз в 10-15 выше.
Что касаемо конденсаторов... Страхи Ваши преувеличены. Применяйте 105С электролиты и, если у Вас в месте установки платы будет не выше 60-70С, они отработают 2-3 года без проблем. На емкости, конечно, экономить не надо. 2-3 тыс микрофарад при токе 24ампера явно мало. Нужно хотя бы в 2-5 раз больше. И лучше П-образный LC фильтр соорудить, пусть в качестве дросселя будет просто трубочка или одновитковое кольцо. Это очень уменьшит пульсации на проводах, подводящих питание к плате.


Да, что-то с диодом я не продумал. Недаром они у меня больше транзисторов греются... Был уверен, что это из-за коротких импульсов.

Я правильно понимаю, что если частоту увеличить раза в 2 - 3 то пульсации тока уменьшатся и облегчится режим конденсаторов при этом не ухудшив режим диода?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Apr 18 2009, 13:39
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36) *
Я правильно понимаю, что если частоту увеличить раза в 2 - 3 то пульсации тока уменьшатся и облегчится режим конденсаторов при этом не ухудшив режим диода?

Да, все верно, только вот с ростом частоты намного увеличатся динамические потери в транзисторах. Рассмотрите возможность установки дросселя в цепь двигателя. Чтобы не гадать на кофейной гуще поставте в цепь шунт и измерьте пульсацию тока. Потом уже по факту примете решение по конденсатору, дросселю и частоте ШИМ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Apr 19 2009, 05:29
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Цитата(mpr @ Apr 18 2009, 16:39) *
Да, все верно, только вот с ростом частоты намного увеличатся динамические потери в транзисторах. Рассмотрите возможность установки дросселя в цепь двигателя. Чтобы не гадать на кофейной гуще поставте в цепь шунт и измерьте пульсацию тока. Потом уже по факту примете решение по конденсатору, дросселю и частоте ШИМ

Опечатка вышла - с ростом частоты до ~20кГц немного увеличатся динамические потери
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саломатин
сообщение Apr 21 2009, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 804



Цитата(mpr @ Apr 19 2009, 09:29) *
Опечатка вышла - с ростом частоты до ~20кГц немного увеличатся динамические потери

Ничего, перечитал пару раз, но понял всеж правильно.

Частоту увеличил до 14 кГц, форма тока конденсаторов стала практически прямоугольной (до 4 А rms ), а вот ток от источника питания как был почти треугольный, так и остался. Я так понимаю, дроссель служит для сглаживания пусаций тока в цепи источника? И установив его я могу точно не беспокоиться за конденсаторы? Прямоугольным желательно иметь ток непосредственно двигателя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 21 2009, 16:01
Сообщение #7


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Саломатин @ Apr 21 2009, 17:24) *
Я так понимаю, дроссель служит для сглаживания пусаций тока в цепи источника? И установив его я могу точно не беспокоиться за конденсаторы?

Совершенно сапоги! С точки зрения ЭМС - идеально. А еще есть источники с быстрой защитой по КЗ - тоже проблема решается.

Цитата
Прямоугольным желательно иметь ток непосредственно двигателя?

Каким макаком он будет прямоугольный? Это же индуктивная нагрузка. Он будет треугольным до безобразия smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Саломатин   Расчет силовой части ШИМ - подскажите как рассчитать   Apr 16 2009, 13:32
- - Microwatt   При такой частоте коммутации быстродействие диода ...   Apr 16 2009, 14:10
|- - Саломатин   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2009, 18:10) Пр...   Apr 16 2009, 14:33
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Apr 21 2009, 19:01) Каким...   Apr 21 2009, 17:15
||- - Саломатин   Цитата(Microwatt @ Apr 21 2009, 21:15) Не...   Apr 22 2009, 17:19
||- - -=TRO=-   Цитата(Саломатин @ Apr 22 2009, 20:19) ТО...   Apr 24 2009, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(Саломатин @ Apr 18 2009, 15:36) Да...   Apr 18 2009, 14:39
- - -=TRO=-   Я для подобных целей взял драйвер ir2153. В нижнее...   Apr 21 2009, 20:35
|- - Microwatt   Цитата(-=TRO=- @ Apr 21 2009, 23...   Apr 21 2009, 21:37
- - -=TRO=-   Я же всё написал, стандартая схема это конечно меа...   Apr 21 2009, 22:00
- - -=TRO=-   Двигатель я на схеме в спешке не так нарисовал, о...   Apr 22 2009, 08:00
- - Microwatt   -=TRO=-, а ШИМ на IR2153 работает. Правда, не сов...   Apr 22 2009, 18:24