Рисовать не буду, попробую сформулировать на словах.
Постановка задачи: имеется три межфазных напряжения (к примеру ~220): A<>B, B<>C, A<>C. Выходы этих пар нагружены на некое изделие (трансформаторы, выходы трансформаторов в свою очередь нагружены на общий диодный мост из шести диодов. Далее идут сглаживающие конденсаторы и собственно сама нагрузка). В целом схема проста.
Я знаю абсолютную величину тока по каждому проводу (А, В, С). Пусть для примера будет 1 А по каждому.
Вопрос: могу ли я исходя из этих данных определить мощность, потребляемую изделием в целов? Не по каждой фазе, а общую? Или постановка вопроса некорректна? И можно приводить мощность только по каждой фазе?

Заранее всем спасибо за ответ!:)

P.S.: Я понимаю, что в целом мощность (и токопотребление) зависит от активной и реактивной составляющих нагрузки... Т.е. в общем случае на мой вопрос ответа нет? Тогда отрицательный результат - тоже результатsmile.gif


--------------------
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 21 2009, 09:36
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 642
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 353



Поясняю: Напряжение ~ 220.0 V +- 0.1 V. Ток по каждой фазе 1.0 А +- 0.01 А.
Мощность нужна по переменному току (по постоянному всё более менее ясно).
2EUrry: Мощность нужна полная
2Огурцов: Получаем 220 В * 1 А * 3 фазы = 660 Вт? Не могли бы Вы уточнить? Все цифры для примера я привелsmile.gif


--------------------
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 21 2009, 09:43
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:36) *
Поясняю: Напряжение ~ 220.0 V +- 0.1 V. Ток по каждой фазе 1.0 А +- 0.01 А.
Мощность нужна по переменному току (по постоянному всё более менее ясно).
2EUrry: Мощность нужна полная
2Огурцов: Получаем 220 В * 1 А * 3 фазы = 660 Вт? Не могли бы Вы уточнить? Все цифры для примера я привел smile.gif

Правильная мощность подсчитывается интегрированием произведения тока на напряжение. По времени. Если нагрузка линейная и не меняется, то можно и амплитудные значения перемножить... и еще на таинственный косинус.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VladimirYU
сообщение Apr 22 2009, 05:58
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782



Цитата(Tanya @ Apr 21 2009, 13:43) *
Правильная мощность подсчитывается интегрированием произведения тока на напряжение. По времени. Если нагрузка линейная и не меняется, то можно и амплитудные значения перемножить... и еще на таинственный косинус.

Позволю себе не согласиться с Вашим последним утверждением и пояснить корректоность утверждения автора по поводу S=U*I*3
1. U и I действующие значения, тока и напряжения, т.е. среднеквадратичные за период. Речь ведь идет о промышленной сети. В данном частном случае интегрировать уже ничего не надо, все проинтегрировали измерительные приборы.
2. Косинус Фи вещь в себе, ее таинство заключается в сложности измерения. Поэтому и предлагалось акттивную составляющую измерить в цепи нагрузки постоянного тока и оценив потери (кпд преобразования) определить активную составляющую и загадочный косинус.
3. Чтобы не заморачиваться с проблемами корней из 3 и рассуждениями о звезде и треугольнике надо просто измерять либо фазные либо линейные значения токов и напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 22 2009, 07:26
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(VladimirYU @ Apr 22 2009, 08:58) *
Позволю себе не согласиться с Вашим последним утверждением и пояснить корректоность утверждения автора по поводу S=U*I*3

Как уже упоминалось в ветке при наличии в схеме выпрямителя и конденсатора ток существенно несинусоидален и приведеные измерения тока и напряжения непригодны для посчета мощности.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Apr 22 2009, 07:31
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(MaslovVG @ Apr 22 2009, 11:26) *
Как уже упоминалось в ветке при наличии в схеме выпрямителя и конденсатора ток существенно несинусоидален и приведеные измерения тока и напряжения непригодны для посчета мощности.

Смотря чем измерять. Если измеритель содержит среднеквадратический преобразователь, то не важно какая форма тока и напряжения. И вообще, почему не синусоидален? В установившемся режиме всё нормально будет. Сколько сейчас техники с импульсными источниками, у которых на входе выпрямитель с конденсаторами? Вы хотите сказать, что из-за этого в сети не будет синуса? В российской сети он, конечно, сильно изгажен, но тем не менее!

Сообщение отредактировал EUrry - Apr 22 2009, 07:35


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 09:37
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 11:31) *
Смотря чем измерять. Если измеритель содержит среднеквадратический преобразователь, то не важно какая форма тока и напряжения. И вообще, почему не синусоидален? В установившемся режиме всё нормально будет. Сколько сейчас техники с импульсными источниками, у которых на входе выпрямитель с конденсаторами? Вы хотите сказать, что из-за этого в сети не будет синуса? В российской сети он, конечно, сильно изгажен, но тем не менее!

Ну, пусть даже напряжение синусоидальное, но ток-то каков?
Советовала же симулятором воспользоваться...
Потом доложите результаты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- eugen_pcad_ru   Подсчет мощности по трем фазам   Apr 21 2009, 07:41
- - Огурцов   Померять еще и напряжение, умножить на ток и получ...   Apr 21 2009, 08:47
- - EUrry   Еще вопрос какую мощность: активную, реактивную, п...   Apr 21 2009, 09:14
|- - VladimirYU   Цитата(EUrry @ Apr 21 2009, 13:14) Еще во...   Apr 21 2009, 09:29
|- - VladimirYU   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:36...   Apr 21 2009, 09:40
|- - MaslovVG   Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 10:31) Смотря...   Apr 22 2009, 08:18
- - eugen_pcad_ru   2Tanya: количество фаз и 120 градусов между ними н...   Apr 21 2009, 09:58
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 13:58...   Apr 21 2009, 10:03
|- - Огурцов   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 09:58...   Apr 21 2009, 10:14
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Т.е. полная активная мощность составляет (...   Apr 21 2009, 10:12
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 14:12...   Apr 21 2009, 10:26
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Хотел бы уточнить: это активная мощность, ...   Apr 21 2009, 11:30
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 21 2009, 15:30...   Apr 21 2009, 11:35
- - eugen_pcad_ru   2UErry: Ну так сложить их вместе. Я предполагаю ч...   Apr 21 2009, 11:58
- - VladKot   Потребляемая мощность 3-фазного тока равна: (корен...   Apr 21 2009, 15:32
|- - EUrry   Цитата(VladKot @ Apr 21 2009, 19:32) Потр...   Apr 21 2009, 15:46
- - syoma   ЦитатаТолько написанное Вами выражение, видимо, сп...   Apr 21 2009, 17:23
|- - EUrry   Цитата(syoma @ Apr 21 2009, 21:23) Все-та...   Apr 21 2009, 17:38
|- - Tanya   Если внимательно читать самое первое послание авто...   Apr 21 2009, 17:55
|- - Огурцов   Нескромно: а зачем тут корень из трех ? Или предпо...   Apr 21 2009, 20:53
- - EUrry   Тут что-то есть. А здесь ссылка на книгу по ТОЭ Бе...   Apr 22 2009, 06:13
- - eugen_pcad_ru   Всем спасибо за обсуждение Всё понял. Думаю тему м...   Apr 22 2009, 12:42
|- - rezident   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 22 2009, 18:42...   Apr 22 2009, 13:36
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 22 2009, 16:42...   Apr 22 2009, 13:51
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Apr 22 2009, 17:51) Рад бы...   Apr 22 2009, 15:00
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Написали бы финальный ответ. Интересно всё...   Apr 23 2009, 05:40
|- - EUrry   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 23 2009, 09:40...   Apr 23 2009, 06:30
- - eugen_pcad_ru   2EUrry: Это почему же? Утверждать не берусь, но п...   Apr 23 2009, 08:48
- - sera_os   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 23 2009, 11:48...   Apr 23 2009, 14:59


Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:18
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016