Цитата(SFx @ Apr 26 2009, 23:51)

olegras, Вы каждый раз перекомпилировали проект поднимая частоту или подавали внешний тактовый сигнал на DCM различной частоты ?
Каждый раз перекомпилировал. Кажый раз PAR выдает одинаковые ограничения (конечно если меняю только атрибуты DCM не трогая код, констрейны и параметры оптимизации). Внешний сигнал всегда 50 МГц с борта S3BOARD.
Цитата
А проверяли ли Вы, выполняются ли ограничения на входные сигналы (setup и hold) в живом стенде ?
Входные данные загружаются и выгружаются четко при любом значении системной частоты. Так как не зависят от системных клоков. Загрузка тактируется внешним медленным клоком от управляющего МК. Проверял даже при сист. частоте 280 МГц.
Цитата
Был ли использован constraint temperature для снижения предельной рабочей температуры ?
Нет не был. А что это мне даст (в смысле моего вопроса)?.