реклама на сайте
подробности

 
 
> RS232/485 конвертер I-7520 (ICP-DAS), нестандартная форма сигнала на выходе
Ruslan1
сообщение Apr 27 2009, 10:17
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Прикрепленное изображение


На приложенной фотографии представлена форма сигнала на шине RS485 при обмене данными между IBM PC, подключенным через конвертер I-7250, и контроллером.
Справа налево: Запрос компьютера (сигнал от I-7520), Ответ контроллера (сигнал от контроллера), запрос компьютера.
Видно, что форма сигнала от I-7520 не соответствует стандарту RS-485 (дифф.сигнал). В отличии от следующего пакета, являющегося выходным сигналом от контроллера.

Это очень серьезный недостаток, нивелирующий все преимущества интерфейса RS485 касающиеся повышенной помехоустойчивости.


Данная картина наблюдается при применении терминирующего резистора, без него форма сигнала нормальная.
Это говорит о том, что выходной драйвер I-7520 активно "тянет" только в одно состояние, уход в противоположное обеспечивается всего лишь подтягивающим резистором.

Данная ситуация была проверена на трех экземплярах I-7520, не принадлежащих к одной партии. Таким образом, дефект одиночного изделия исключен.

Для контроля подобные испытания были проведены с изделием R-8520 (Компания RemoDAQ, ориентирована на внутренний рынок Китайской НР). Адаптер является полным аналогом конвертера I-7520. Однако данное изделие имеет нормальную форму сигнала RS485, в отличии от I-7520 компании ICP-DAS. Просто переключаю кабели от I7520 на R8520 и вижу нормальный сигнал.

Кто-нибудь может прокомментировать это?
Неужто все используют, и никого не волнует что собственно сигнал-то от I-7520 не соответствует RS485 ?

Как себя ведут конвертеры других известных фирм? может кто-то уже сталкивался с подобным безобразием и нашел нормального известного производителя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SSerge
сообщение Apr 27 2009, 16:47
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



А является ли это нарушением стандарта?
Насколько я помню, передатчик должен обеспечить в точке своего подключения _дифференциальный_ сигнал не менее +- 2.0 Вольт.
Или 1.5 Вольта, не помню. И есть ограничение на абсолютную величину - не более +12В и не менее -7В.
Так он обеспечивает!


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Apr 28 2009, 06:57
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(SSerge @ Apr 27 2009, 19:47) *
А является ли это нарушением стандарта?
Насколько я помню, передатчик должен обеспечить в точке своего подключения _дифференциальный_ сигнал не менее +- 2.0 Вольт.
Или 1.5 Вольта, не помню. И есть ограничение на абсолютную величину - не более +12В и не менее -7В.
Так он обеспечивает!

Хде это Вы узрели дифференциальный сигнал на моей картинке? Если посередине- то это таки выход моего контроллера, еще с таймаутами от включения передатчика до начала передачи и от конца передачи до выключения передатчика. А вот в начале и в конце- выходной сигнал этого покупного недоразумения.
Почему-то китайский ноунейм (R-8520) ведет себя не в пример лучше.
Ну да, есть небольшая подтяжка в неактивное состояние (неактивный уровень на осциллограмме ниже нуля). Но это подтяжки внутри моего драйвера RS485 в контроллере (SN75LBC184). Назвать ЭТО решением для диффсигнала язык не поворачивается. smile.gif

Кстати, торможу. Я тут вначале сказал что без терминатора в неактивное состояние оно нормально тянет. Ничего подобного! Это опять же моя внутренняя подтяжка отрабатывает! Сам по себе I-7520 во время передачи тянет только в активное состояние или становится в Z. Никаких подтяжек даже символических.
Мда. Крест на I-7520 я для себя поставил. И еще некоторых отговорю от использования.