реклама на сайте
подробности

 
 
> RS232/485 конвертер I-7520 (ICP-DAS), нестандартная форма сигнала на выходе
Ruslan1
сообщение Apr 27 2009, 10:17
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Прикрепленное изображение


На приложенной фотографии представлена форма сигнала на шине RS485 при обмене данными между IBM PC, подключенным через конвертер I-7250, и контроллером.
Справа налево: Запрос компьютера (сигнал от I-7520), Ответ контроллера (сигнал от контроллера), запрос компьютера.
Видно, что форма сигнала от I-7520 не соответствует стандарту RS-485 (дифф.сигнал). В отличии от следующего пакета, являющегося выходным сигналом от контроллера.

Это очень серьезный недостаток, нивелирующий все преимущества интерфейса RS485 касающиеся повышенной помехоустойчивости.


Данная картина наблюдается при применении терминирующего резистора, без него форма сигнала нормальная.
Это говорит о том, что выходной драйвер I-7520 активно "тянет" только в одно состояние, уход в противоположное обеспечивается всего лишь подтягивающим резистором.

Данная ситуация была проверена на трех экземплярах I-7520, не принадлежащих к одной партии. Таким образом, дефект одиночного изделия исключен.

Для контроля подобные испытания были проведены с изделием R-8520 (Компания RemoDAQ, ориентирована на внутренний рынок Китайской НР). Адаптер является полным аналогом конвертера I-7520. Однако данное изделие имеет нормальную форму сигнала RS485, в отличии от I-7520 компании ICP-DAS. Просто переключаю кабели от I7520 на R8520 и вижу нормальный сигнал.

Кто-нибудь может прокомментировать это?
Неужто все используют, и никого не волнует что собственно сигнал-то от I-7520 не соответствует RS485 ?

Как себя ведут конвертеры других известных фирм? может кто-то уже сталкивался с подобным безобразием и нашел нормального известного производителя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Andy Great
сообщение Apr 29 2009, 13:22
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



А у меня две штуки работают. Правда, осциллограммы я не смотрел и подтяжками не пользовался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Builder
сообщение Apr 29 2009, 16:41
Сообщение #3


iBuilder©
****

Группа: Свой
Сообщений: 519
Регистрация: 14-07-04
Из: Минск
Пользователь №: 322



Цитата(Andy Great @ Apr 29 2009, 16:22) *
А у меня две штуки работают. Правда, осциллограммы я не смотрел и подтяжками не пользовался.

Да они сотнями работаю и уже давно и много у кого smile.gif
Я своего поставщика дёрнул, пусть у производителя запросят чё за фигня.
Если что интересное узнаю - отпишу.