Цитата(SSerge @ May 21 2009, 07:42)

Кстати, желание обязательно переключиться на тактирование от кварца - это тоже типичное для начинающих работу с MSP. Далеко не всегда это необходимо. Если для UART-а или таймеров нужен точный клок - в Вашем распоряжении SMCLK или ACLK, а проц может и от DCO тактироваться.
Хорошо, тогда посоветуйте как быть (я начинающий с 430).
Проц работает в 2-х режимах - в рабочем и в дежурном.
Дежурный - тут надо только чтобы часы шли и проверялось нажатие кнопки "Вкл".
Т.е. минимальное потребление, работа от часового кварца.
Рабочий - тут нужна максимальная скорость процессора, точное тактирование АЦП и УАРТА.
Я полагаю, кварц 32кгц на XT1 , 8мгц - на XT2 и переключаться между ними:
дежурный режим - MCLK=XT1, SMCLK=OFF, ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
рабочий режим - MCLK=XT2, SMCLK=XT2 (от него UART и Timer A, по которому АЦП), ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
А прав ли я ?