Не могу начать работать с DP1205, Не получается наладит с ней контакт. |
|
|
|
May 23 2009, 13:32
|

В поисках истины
  
Группа: Свой
Сообщений: 431
Регистрация: 7-01-06
Из: Россия
Пользователь №: 12 923

|
Подключил ATMega8 к DP1205 по SPI, NSS_CONFIG, NSS_DATA, IRQ0, IRQ1, SW0, SW1 Напряжение питния 3.3В. После подачи напряжение на ножках SW0 и SW1 низкий уровень со стороны DP1205. Выставить там 1 не олучается, она там держит 0. IRQ1 и IRQ0 в высоком уровне.
Высталяю NSS_CONFIG в 0 и плюю в неё 2 байта 0x00 0x00 (по сути не важно какие), в ответ всегда 0x00. Ножка MOSI всегда в 0, в 1 она даже не пытается подняться. Может я что не так делаю? Помогите...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 25 2009, 03:13
|

В поисках истины
  
Группа: Свой
Сообщений: 431
Регистрация: 7-01-06
Из: Россия
Пользователь №: 12 923

|
Цитата(Serj78 @ May 24 2009, 02:06)  Нули плевать бесполезно- надо како1-то адрес регистра ввести и бит чтения выставить в 1... Ну а как если не ноли?  К примеру хочу прочитать значение конфигурации с адреса 0х00 Плюю в MOSI 0b01000001 (это START=0 READ=1 ADDR=0 STOP=1) 0x00 (по сути не имеет значения, просто для чтения из SPI нужно в него писатть), а в ответ тишина... и так с любым адресом. Цитата(Serj78 @ May 24 2009, 02:06)  Вообще-то MOSI- это мастер output, slave input... и на нем ничего "подниматься не должно", это вход для трансивера, он слейвом является. Пардон, имелось ввиду MISO, когда писал уже запарился совсем.
|
|
|
|
|
May 26 2009, 11:13
|

Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 9-05-09
Пользователь №: 48 857

|
Цитата(Alexey Belyaev @ May 25 2009, 09:13)  Ну а как если не ноли?  К примеру хочу прочитать значение конфигурации с адреса 0х00 Плюю в MOSI 0b01000001 (это START=0 READ=1 ADDR=0 STOP=1) 0x00 (по сути не имеет значения, просто для чтения из SPI нужно в него писатть), а в ответ тишина... и так с любым адресом. Пардон, имелось ввиду MISO, когда писал уже запарился совсем. недавно начал мучиться с xe1205, спаял 2 платы управляю pic18f2520 пишу в mikroC c записью и чтением проблем вроде нет, на передачу тоже работают, но возникла проблема в не совпадении синтезаторов xe1205 разница в 10 кгц ЭТО нормально? вот пример записи в 0 регистр переход в режим приёма nss_config=0;Spi_Write(1);Spi_Write(66); nss_config=1; а так чтение nss_config=0;Spi_Write(65);Spi_Write(65); nss_config=1; ответьте если не сложно как лучше работать с fei меня озадачил алгоритм создания АПЧ.
|
|
|
|
|
May 27 2009, 12:57
|

В поисках истины
  
Группа: Свой
Сообщений: 431
Регистрация: 7-01-06
Из: Россия
Пользователь №: 12 923

|
Цитата(ctefan @ May 26 2009, 18:13)  вот пример записи в 0 регистр переход в режим приёма nss_config=0;Spi_Write(1);Spi_Write(66); nss_config=1; а так чтение nss_config=0;Spi_Write(65);Spi_Write(65); nss_config=1; Вроде всё так... А после подачи питания, он уже готов к работе? Никаких особых танцев с бубном не надо? SW0 SW1 так и должны быть с его стороны в 11? ЗЫ. У меня DP1205 на 433. Это имеет значение? Вроде как XE1205 тока с "обвесом".
|
|
|
|
|
May 27 2009, 16:30
|

Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 9-05-09
Пользователь №: 48 857

|
Цитата(Alexey Belyaev @ May 27 2009, 18:57)  Вроде всё так... А после подачи питания, он уже готов к работе? Никаких особых танцев с бубном не надо? SW0 SW1 так и должны быть с его стороны в 11?
ЗЫ. У меня DP1205 на 433. Это имеет значение? Вроде как XE1205 тока с "обвесом". При включении трансивера формируется внутренний сигнал сброса, который устанавливает регистры MCParam, RXParam, TXParam в состояние 00hex. SW0 SW1 поумолчанию являються выходами. Сразу при включении устанавливаю nss_config,nss_data в 1 а так вроде как нет. Блин с калибровкой я застрял нет у меня генератора ВЧ ,а используя второй xe1205 в качестве ГВЧ ерунда получаеться насчет частоты не знаю сам на 433 пробую
Сообщение отредактировал ctefan - May 27 2009, 16:31
|
|
|
|
|
May 28 2009, 06:16
|

Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 9-05-09
Пользователь №: 48 857

|
не совсем понял ваш первый пост Цитата Подключил ATMega8 к DP1205 по SPI, NSS_CONFIG, NSS_DATA, IRQ0, IRQ1, SW0, SW1 если вы подключили SW0, SW1 к атмеге и после загрузки в трансивер смотрите состояние этих выводов то нужно 5-бит установить в 1 в 0 регистре дпшки ну наверно вы так и делаете это так мысли в слух . у меня к этим выводам подключены светодиоды .
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alexey Belyaev Не могу начать работать с DP1205 May 23 2009, 13:32   Serj78 Цитата(ctefan @ May 26 2009, 15:13) недав... May 30 2009, 12:01    ctefan Цитата(Serj78 @ May 30 2009, 18:01) Норма... May 30 2009, 12:29 Mokena Здравствуйте. Подскажите по измерению уровня сигна... Nov 3 2009, 07:09 ctef Цитата(Mokena @ Nov 3 2009, 12:09) Здравс... Nov 3 2009, 14:39 Mokena ctef:
Да, 7-ой бит установлен. Работаю в режиме FI... Nov 5 2009, 10:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|