Нелинейность в АЦП., используется внутреннее АЦП контроллера ЛПЦ2468 |
|
|
|
Jun 5 2009, 12:42
|
Группа: Новичок
Сообщений: 11
Регистрация: 1-06-09
Пользователь №: 49 784

|
Схема подключения состоит из резисторного делителя 5В -> 3.3В (5.1кОм/10кОм). Большая нелинейность наблюдается в нижнем диапазоне - менее 1В, дальше нелинейность поменьше. Что посоветуете, как от нее избавиться? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 9 2009, 18:26
|

Гуру
     
Группа: Модератор FTP
Сообщений: 4 479
Регистрация: 20-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 237

|
Скажите пожалуйста, а что может быть принято за эталонное напряжение? Где его берут? Делители на сопротивлениях - ерунда, т.к. у резисторов номинал редко выдерживается точнее 1%, а любой АЦП на порядок точнее. А если меня 20-ти и более разрядный АЦП, то как определить на сколько он врет при измерении? Даже источники опорного напряжения тут не годятся, т.к. несмотря на то, что напряжение они держат неплохо, но сама величина этого напряжения варьируется в пределах 0.1 вольта даже в одной партии. Измерителные приборы? А за них кто поручится? Ведь даже самый точный вольтметр не потянет на одну миллионную часть шкалы. А вот 20-разрядный АЦП как раз имеет примерно такую величину дискреты. ЦАПы? Но они и по разрядности уступают АЦПам, и наверняка сами имеют собственные погрешности, превосходящие АЦП, поскольку приготовить высокоточное напряжение технологически сложнее, чем его измерить. Ситуация оказывается плачевной - АЦП имеют "класс точности" выше, что то напряжение, которые мы можем подать на их вход.
P.S. Такие вопросы возникают у меня из-за того, что все измерительные приборы положено "поверять". Таково формальное требование закона. Вот и любопытно мне, как можно АЦП "поверить", если подойти к делу честно.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 9 2009, 18:31
|
|
|
|
|
Jun 16 2009, 12:53
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 131
Регистрация: 5-05-06
Пользователь №: 16 820

|
Цитата(Xenia @ Jun 9 2009, 22:26)  любой АЦП на порядок точнее. А если меня 20-ти и более разрядный АЦП, то как определить на сколько он врет при измерении? Ведь даже самый точный вольтметр не потянет на одну миллионную часть шкалы. А вот 20-разрядный АЦП как раз имеет примерно такую величину дискреты. P.S. Такие вопросы возникают у меня из-за того, что все измерительные приборы положено "поверять". Таково формальное требование закона. Вот и любопытно мне, как можно АЦП "поверить", если подойти к делу честно. Дайте ссылочку на АЦП с точностью с точностью "дискреты". P.S. А что, измерять в институтах не учат? Слава богу, что я технарь заканчивал.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
k_crimson Нелинейность в АЦП. Jun 5 2009, 12:42 AHTOXA Либо калибровать по нескольким точкам, либо ставит... Jun 5 2009, 13:11 k_crimson Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 17:11) Либо к... Jun 5 2009, 13:36  AHTOXA Цитата(k_crimson @ Jun 5 2009, 19:36) Сей... Jun 5 2009, 14:08   Alechek Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 20:08) Я дума... Jun 8 2009, 06:50 ar__systems ЦитатаЯ перепутал, надо резисторы поменьше. Суть в... Jun 5 2009, 18:13 Step_ARM Цитата(ar__systems @ Jun 5 2009, 22:13) Р... Jun 8 2009, 04:16 k_crimson Проверил без делителя - напряжение идет напрямую н... Jun 9 2009, 06:44 Alechek На отальные ноги АЦП не приходит случает напряжени... Jun 9 2009, 08:11 k_crimson Цитата(Alechek @ Jun 9 2009, 12:11) На от... Jun 9 2009, 09:27  k_crimson Цитата(Xenia @ Jun 9 2009, 22:26) Скажите... Jun 10 2009, 12:02   etoja Цитата(k_crimson @ Jun 10 2009, 16:02) В ... Jun 11 2009, 06:24    Xenia Цитата(etoja @ Jun 11 2009, 10:24) Автор,... Jun 11 2009, 16:48    k_crimson Цитата(etoja @ Jun 11 2009, 10:24) Автор,... Jun 15 2009, 08:00     etoja Вы взяли блок питания из Гонконга с неизвестными т... Jun 15 2009, 15:01      k_crimson Цитата(etoja @ Jun 15 2009, 19:01) Вы взя... Jun 16 2009, 05:30       etoja Мы серийно выпускаем ультразвуковое оборудование н... Jun 16 2009, 11:04   Petka Цитата(BORIV @ Jun 16 2009, 16:53) Дайте ... Jun 16 2009, 14:31    BORIV Цитата(Petka @ Jun 16 2009, 18:31) компар... Jun 17 2009, 10:29 Т.Достоевский Так там ещё паять "правильным" припоем н... Jun 9 2009, 22:15 etoja У АЦП нелинейность не больше двух младших разрядов... Jun 10 2009, 07:50 xemul Сравните результаты АЦП с закороткой на делителе и... Jun 10 2009, 12:20 Altemir ЦитатаСкажите пожалуйста, а что может быть принято... Jun 10 2009, 14:20