реклама на сайте
подробности

 
 
> Траблы AVR>RS232>SiemensMC35, COM на MAX3232
Alnik
сообщение Jun 9 2009, 09:05
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 18-03-05
Пользователь №: 3 463



Добрый день форумчане. Может кто сталкивался. Мега1280, ком на МАХ3232. Питание 3.4 вольта. С персоналкой связь на ура. обмен без проблем в обе стороны на 19200. Но как только вместо РС поключаю модем - валятся фронты, модем меня в упор не видит и не отвечает. В тоже время с персоналкой модем замечательно общается. Схема включемия МАХ-а по даташиту. Кондеры - керамика 0.1. sad.gif sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alnik
сообщение Jun 17 2009, 16:06
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 18-03-05
Пользователь №: 3 463



Цитата(Злодей @ Jun 17 2009, 12:31) *
Помогло? Или в чём была проблема?


Спасибо всем за отклики. Право слово, автооповещатель как то хреново сработал о новых ответах. На мой взгляд, причина была в другом. Подробное прочтение описания на модем выявило, что он работает при входных уровнях от 8 вольт. Я же мог выдать только 5.5 вольта (МАХ запитан от 3.3 вольта). Скорее всего именно в этом и проблема. Комп , похоже, более лоялен к входным уровням. Так что тема, пожалуй, закрыта. Хотя проверить свою теорию мне не удалось - времени нет.