Цитата(Harbinger @ Jun 17 2009, 22:31)

Ну, успеха... хотя применение линейного стабилизатора, какого бы то ни было, считаю моветоном, слепил недавно выключаемый логическим уровнем DC/DC на 2,5 А, где-то в половину квадратного дюйма по площади, грядут испытания.
Неплохо бы ещё и обратный (сигнал STATUS, индицирующий, что модуль таки включился). После появления там единички на входы модуля можно что-нибудь подавать, до того - рекомендуют держать их в нуле... да об этом здесь уже писано-переписано...
Я делаю задержку на 10 сек. Потом есть проверка на наличие связи, если связь отсутствует, то все начинается сначала с удвоенной задержкой.
Но в принципе, можно работать и со статусом. Надо посмотреть, есть ли свободная нога у Пика.
Кстати, по поводу первоначального топика. Нашлась библиотечка для SIM300D
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52986 ,
но оказалось, что она под Пикад, и при конвертации в АД остается только футпринт без sch. И еще одна неприятность - выяснилось, что рыжая
надпись на брюхе микросхемы (логотип и др.) является токопроводящей! Это значит, что надо очень аккуратно делать разводку в области
под корпусом, т.к. переходные отверстия могут коротиться этими надписями. Надо или закрывать все маской или для надежности запретить
разводчику переходы или вообще разводку в этой области.
Сообщение отредактировал SKov - Jun 18 2009, 05:25