Как измеряют на большик котлах - типа БКЗ-500. К барабану подключена колонка (труба диаметром 100 мм). Подключена двумя трубами меньшего диаметра - одной снизу барабана, другой сверху. Колонка вынесена на расстояние около 1 м. от барабана. Внутри колонки уровень почти такой-же как в барабане (реально он несколько ниже, т.к. температура колонки ниже и плотность конденсата выше). Внутри колонки имеется стакан с воронкой - куда конденсируется пар. Высота стакана, например 1 метр. К стакану подключен плюс датчика перепада давления. Минус датчика подключен к низу колонки. Таким образом измеряя перепад давления - имеем сигнал по уровню. Но у нас реальная схема еще сложнее. В контроллер (ТПТС-51) программируются - тип колонки, заводится сигнал по давлению и температуре в барабане (для вычисления плотности конденсата в колонке). Кроме того, на импульсных линиях к датчику перепада давления (можно взять Метран) прикреплены термопары - для вычисления плотности конденсата в импульсных линиях. Программно данная схема измерения реализована в контроллере в виде алгоблока. На входе сигналы уровня, давления, температуры, температуры в импульсных линиях, тип колонки. На выходе - истинный уровень в барабане котла.
|