Цитата(Konstantin Ilichev @ Jul 5 2009, 22:22)

Есть 2-проводный канал ТЧ (просто витая пара сечением 0.55 мм2 из одного здания в другое, длина 1-2 км). Нужно организовать по нему простой и надежный обмен данными на скорости 20-50 бод (данных не много).
Если связь по физической паре то одно из оптимальных (бюджетных) решений токовая петля. У меня работал опрос устройств на кабелях с "никакой" изоляцией на растоянии 10 - 18 км (на больше небыло нужды), заодно проблема помехоустойчивости решается.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.