Привет!

Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:
напряжение до 2кВ,
нарастание импульса порядка 1мкс,
спад импульса порядка 100мкс?

Нужно для проверки устройств на стойкость к этим импульсам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
hbot
сообщение Aug 6 2009, 07:36
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 9-06-08
Пользователь №: 38 176



Вот такой вопрос.
А если я поставлю 2х выводной газовый разрядник в самом начале схемы между +24В и GND, то он сможет уменьшить напряжение диф. 1кВ МП вольт до 600В? Тогда варистору V2 должно быть легче - его ток в момент помехи упадет. Как вам такой подход?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 6 2009, 07:56
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 11:36) *
Вот такой вопрос.
А если я поставлю 2х выводной газовый разрядник в самом начале схемы между +24В и GND, то он сможет уменьшить напряжение диф. 1кВ МП вольт до 600В? Тогда варистору V2 должно быть легче - его ток в момент помехи упадет. Как вам такой подход?

Во-первых, газовый разрядник - прибор относительно медленный, но мощный. Фронт микросекундной помехи пролетит дальше до срабатывания разрядника, то есть сработает он у вас где-то на киловольте (нужно уточнять по datasheet на конкретный тип, но на вскидку будет так). После срабатывания разрядник посадит всё через себя, и дальше помеха в схему не пойдет. Поэтому при применении разрядника задача остальной части схемы - ослабление переднего фронта помехи, который успел пролететь до срабатывания разрядника. А также ослабление помех, амплитуда которых недостаточна для срабатывания разрядника.
Во-вторых, для выключения разрядника нужно перестать пропускать ток через него, а у вас - источник питания 24В будет поддерживать разряд, то есть будет работать в режиме КЗ, пока либо источник не отключится, либо разрядник не разлетиться (скорее всего выбьет какие-то предохранители в источнике). Поэтому разрядник нельзя включать на входе в вашем случае.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hbot
сообщение Aug 6 2009, 08:28
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 9-06-08
Пользователь №: 38 176



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 11:56) *
Во-первых, газовый разрядник - прибор относительно медленный, но мощный. Фронт микросекундной помехи пролетит дальше до срабатывания разрядника, то есть сработает он у вас где-то на киловольте (нужно уточнять по datasheet на конкретный тип, но на вскидку будет так).

Epcos говорит, что при фронте 1кВ/мкс их EC90X срабатывает при напряжении меньше 600В, если я правильно понял из даташита. Для меня 600В уже хорошо было бы.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 11:56) *
Во-вторых, для выключения разрядника нужно перестать пропускать ток через него, а у вас - источник питания 24В будет поддерживать разряд, то есть будет работать в режиме КЗ, пока либо источник не отключится, либо разрядник не разлетиться (скорее всего выбьет какие-то придохранители в источнике). Поэтому разрядник нельзя включать на входе в вашем случае.

А если последовательно разряднику варистор или PTC включить? Не поможет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 6 2009, 09:00
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 12:28) *
Epcos говорит, что при фронте 1кВ/мкс их EC90X срабатывает при напряжении меньше 600В, если я правильно понял из даташита. Для меня 600В уже хорошо было бы.

А что в этом хорошего?

Цитата
А если последовательно разряднику варистор

Напряжение срабатывания увеличится на пороговое напряжение варистора. Да, после снятия помехи варистор прервет ток через разрядник.
Но какой в этой схеме смысл, если можно ставить варистор без разрядника?

Цитата
или PTC включить? Не поможет?

А что PTC будет делать? Какую функцию выполнять?




PS: У вас же в принципе схема изначально в правильном направлении нарисована. Нужно только еще чуть доработать и посчитать элементы.
Зачем вам разрядник? Что он сделает такого, чего не обеспечивает приведенная вами схема?


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- hbot   Генератор микросекундных помех   Aug 4 2009, 16:06
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 20:06) Не знает...   Aug 4 2009, 16:14
- - Tiro   Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) Привет...   Aug 4 2009, 21:40
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) Нужно от...   Aug 5 2009, 05:50
||- - IGK   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 08...   Aug 5 2009, 10:46
||- - wim   Цитата(IGK @ Aug 5 2009, 14:46) А микросе...   Aug 5 2009, 11:40
|- - hbot   Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) Нужно от...   Aug 5 2009, 07:39
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 11:39) Стандарт...   Aug 5 2009, 08:02
|- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 12...   Aug 5 2009, 09:24
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 13:24) Может, р...   Aug 5 2009, 09:55
|- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 13...   Aug 5 2009, 12:02
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 16:02) Спасибо ...   Aug 5 2009, 12:26
- - IGK   Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) Привет...   Aug 5 2009, 04:12
- - Pyku_He_oTTyda   Достаточно мощный трансформатор вольт на 36 и по к...   Aug 5 2009, 07:42
|- - wim   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 5 2009, 11:42...   Aug 5 2009, 08:51
|- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 13...   Aug 6 2009, 10:29
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(hbot @ Aug 6 2009, 14:29) Те ...   Aug 6 2009, 10:43
|- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 14...   Aug 6 2009, 11:00
- - Andy Mozzhevilov   Да, насчет варисторов для защиты от помехи провод-...   Aug 6 2009, 11:26
|- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 6 2009, 15...   Aug 11 2009, 09:12
- - Andy Mozzhevilov   Вы резистор не туда ставите. Его нужно ставить вме...   Aug 11 2009, 09:39
- - hbot   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 11 2009, 13...   Aug 11 2009, 10:29