реклама на сайте
подробности

 
 
> Параллельное включение импульсных источников питания
EugeNNe
сообщение Sep 7 2009, 09:47
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Имеются импульсные ИП производства конторы Ирбис МПА30Б. Вопрос в том можно ли их включать параллельно без использования каких либо дополнительных примочек. В документации прилагаемой к данным ИП совершенно ничего не сказано по этому поводу. Задавал вопрос на сайте фирмы производителя, но там видать это дело игнорируют. В доке прилагаемой к ИП Александер электрик всё популярно по этому вопросу описано.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yakub_EZ
сообщение Sep 8 2009, 09:53
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Ещё вариант:
Основной БП1, когда на нём есть питание, то включается реле и замыкает контакт К1. В схему подаётся напряжение. если на БП1 напряжение пропало, то контакт К1 разомкнётся, а К2 замкнется и питание перейдет на БП2. При возобновлении блока БП1 всё вернётся в исходную.

Минусы
1. неизбежна безтоковая пауза на время переключения реле.
2. по питанию прибавляется мощность от питания реле. Но её можно инвертировать поменяв контакты и включая реле через инвертор например на двух транзисторах - т.е. катушка реле будет включена только при питании от резерва - БП2. Но это усложнение схемы

Плюс - на реле можно приделать сигнализатор перехода на резервный БП
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 8 2009, 14:41
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 15:53) *
Ещё вариант:
Низковольтный довольно сильноточный выход коммутировать с помощью реле? 07.gif Жесть!
Типовое время срабатывания ЭМ реле 5-15мс. Чтобы на это время выходное напряжение не просело более чем на 5% на выходе DC/DC должен стоять конденсатор емкостью как минимум C=I*dt/dU=5А*15мс/(6В*5%)=250000 мкФ. Причем ко времени срабатывания реле нужно приплюсовать время срабатывания детектора пропадания основного питания. То бишь уже не 5% от номинального напряжения на "проседание" нужно брать, а только 1%-1,5%.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- BigBolt   Параллельное включение импульсных источников питания   Sep 7 2009, 09:47
- - Microwatt   Вообще-то это весьма нехорошее дело. Даже если вкл...   Sep 7 2009, 12:26
- - rezident   Параллельно по входу или выходу? Или и так, и так ...   Sep 7 2009, 12:30
- - yakub_EZ   Можно попробовать два варианта: 1. Из даташита htt...   Sep 7 2009, 13:24
|- - rezident   Цитата(yakub_EZ @ Sep 7 2009, 19:24) Моду...   Sep 7 2009, 13:55
- - BigBolt   Запараллеливание ИП производиться с целью горячего...   Sep 8 2009, 03:49
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 12:53) Ещё ...   Sep 8 2009, 11:12
||- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Sep 8 2009, 15:12) Это...   Sep 8 2009, 12:25
||- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 15:25) Авто...   Sep 8 2009, 15:10
||- - yakub_EZ   Цитата(rezident @ Sep 8 2009, 18:41) Низк...   Sep 8 2009, 15:44
||- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 18:44) Гран...   Sep 8 2009, 17:50
|- - Прохожий   Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 13:53) Ещё ...   Sep 8 2009, 16:40
- - BigBolt   Если исключить наличие переключающей схемы развязк...   Sep 9 2009, 04:58
|- - yakub_EZ   Цитата(BigBolt @ Sep 9 2009, 08:58) Если ...   Sep 9 2009, 05:40
- - BigBolt   С этим вполне можно смириться...   Sep 9 2009, 07:25


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)