> Питание от двух сетевых вводов, помогите найти схему
DAndy_boy
сообщение Sep 8 2009, 08:17
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



Задача следующая: Есть устройство которое нужно питать от двух сетевых вводов ~220В (основное и резервное). Какие есть варианты переключения с одного ввода на другой не используя АВР с контакторами и реле? на устройстве стоит преобразователь AC-DC ~220 в 12В
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 05:31
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



Реле это конечно самое простое, но придется городить схему контроля на каждом из вводов, что бы контролировать где напряжение есть ( а где его не достаточно) чтоб вовремя переключить реле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Sep 9 2009, 05:48
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 09:31) *
Реле это конечно самое простое, но придется городить схему контроля на каждом из вводов,

Реле - само по себе схема контроля, если у него обмотка на 220 и оно рассчитано на работу на переменке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DAndy_boy
сообщение Sep 9 2009, 06:00
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 25-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 922



И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Sep 13 2009, 06:52
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(DAndy_boy @ Sep 9 2009, 10:00) *
И кстати, забыл сказать - не всегда можно объединять нейтрали разных вводов, а в случаи с реле, по моему, без этого не обойтись.

Это что-то новое.
Если система питания с глухозаземленной нейтралью, то нейтрали, придя даже с разных подстанций, должны заземлиться на контур здания. А контур должен иметь правильные характеристики.
Может быть аварийный случай - когда нейтраль отгорела.

Но кто мешает взять реле с двумя и более контактами, что бы переключать оба провода?

А нейтрали объединять незачем, поскольку реле вешается на один фидер и что-бы оно отпало при пропадании напряжения другой фидер не нужен.

Но это, в сущности, тоже АВР, только самодельное и за его работу отвечать будете вы, а не персонал заказчика.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:30
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016