Посоветуйте по схеме питания, 12В->24В->15В->5В->3.3В |
|
|
|
 |
Ответов
|
Sep 20 2009, 09:03
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 166
Регистрация: 1-12-05
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630

|
Цитата Все из 24В. Потому, что а) последовательное включение уменьшает КПД пропорционально количеству ступеней (допустим получили вы 15В из 24В с КПД 80% и получили 5В из 15В с КПД 75%. Следовательно КПД для 5В выхода 0,8*0,75*100%=60%, вместо 75%); б) при более высоком входном, меньше импульсный ток ключевого элемента. Ну собственно на подсознании так и думал, но объяснить почему именно так лучше не мог. Спасибо за ответ. Какие еще могут быть предложения по улучшению/удешевлению схемы? Цитата(тау @ Sep 20 2009, 01:19)  24 - делал бы нестабилизированным из 12 удвоением пушпулом (автотрансформатором) или конденсаторным удвоителем с синхронным выпрямлением . Двумя фазами. В этом абсолютно не шарю. А на сколько получится надежной схема? Потянет ли такой ток? Как она по цене, дороже или дешевле?
|
|
|
|
|
Sep 20 2009, 09:30
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата(Илья @ Sep 20 2009, 13:03)  Какие еще могут быть предложения по улучшению/удешевлению схемы? Ну Вы же сами согласились что чем меньше ступеней преобразования , тем меньше умножающих коэффициентов КПД. Имхо, поэтому лучше все низкие напруги делать из +12 входного. Кроме того , при использовании ШИМ контроллеров, и большой разнице между входным и выходным напряжением, работа получается с маленьким временем открытого ключа. Это снижает устойчивость схемы преобразователя и требует принятия некоторых мер (хотя к такой микрухе как 34063 это не относится). При повышенном напряжении входа КПД некоторых шим контроллеров может ухудшаться из -за увеличения динамических потерь при открытии ключа и рассасывании диода степ-дауна. Увеличиваются и статические потери на диоде перед выходным дросселем (в отсутствии синхронного выпрямителя , который Вам имхо не нужен для токов до 1 А), так как падение на ключе обычно меньше чем падение на диоде. Тот выигрыш по статическим потерям из-за уменьшения среднего тока ключа может оказаться проигрышем . Зависит от диода, контроллера и т.д. Запитав всё про всё от +24 Вы теряете полезную особенность типа самодиагностики. Вот выгорит +24 (ну там предохранитель какой по входу или еще чего) и у вас обесточивается ВСЯ схема. А было бы иначе - глядишь микроконтроллер сможет и инфу послать кому надо , мол "авария в цепи питания мощных нагрузок".
Сообщение отредактировал тау - Sep 20 2009, 10:07
|
|
|
|
|
Sep 20 2009, 18:31
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата Откуда я знаю зачем? Но он упоминал о гальваноизоляции, исходя их этого я и предлагал. Упоминал но не настаивал. Цитата В частности, если есть внешние интерфейсы связи, то гальваноразвязка с малой проходной емкостью улучшает их устойчивость к синфазным помехам а еще лучше когда паразитная проходная емкость первичек и вторичек транса стремится к нулю, а межземельный конденсатор увеличивают по величине (в пределе бесконечность , т.е. КЗ  ) . Это благотворно сказывается на EMI. В отличие от сетевых источников , в рассматриваемом случае нет требований по электробезопасности, ограничивающей максимальный номинал межземельного конденсатора. Иными словами , лучше земли соединить, если нет других причин.
|
|
|
|
|
Sep 20 2009, 20:14
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(тау @ Sep 20 2009, 21:31)  Упоминал но не настаивал. а еще лучше когда паразитная проходная емкость первичек и вторичек транса стремится к нулю, а межземельный конденсатор увеличивают по величине (в пределе бесконечность , т.е. КЗ  ) . Это благотворно сказывается на EMI. ....... лучше земли соединить, если нет других причин. Мм.мм.. Что-то по межземельным конденсаторам в святцах записано.. Ток через них не должен превышать 4 мА. Опять же, с точки зрения электробезопасности. В низковольтных цепях может и можно их увеличить, но кто знает под какими относительными потенциалами эти 12 вольт могут находиться. Учитывать и нужно, наверное.
|
|
|
|
|
Sep 21 2009, 14:28
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 166
Регистрация: 1-12-05
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630

|
Хм... какие тут дебаты развернулись... Я о многих появивишихся вопросах даже и предположить то не мог.
Чувствую надо объяснить состав устройства, и для чего каждая из напруг, тогда дискуссия будет более предметная.
мощные 24 вольта - для управления одним шаговиком и двумя BLDC моторами 15 вольт - для драйверов мосфетов ( управляющих моторами) 5 вольт - для запитки энкодеров, графического LCD дисплея, клавиатуры, Кварцевого генертора для контроллеров PIC 3.3 вольта - два dsPIC-а, один PIC24, FRAM, EEPROM, GPS, линия 1-wire
У устройства также есть связь с ПК по USB через FT232. FT232 питается отдельно от USB, сигналы TX и RX опторазвязаны. Еще есть еще 4 внешних управляющих логических сигнала, которые тоже опторазвязаны, но их источник запитывается от наших 5ти вольт.
С энкодеров сигнал приходит по витой паре, на PICи поступает через микросхему AM26LM32.
Вот теперь я думаю стало понятно что и зачем. Жду объектиной критики. Нужна ли здесь вообще развязка по питанию от входных 12 вольт ? Какие могут быть траблы в связи с соседстом с BLDC? Как от них лучше защищаться?
|
|
|
|
|
Sep 21 2009, 15:22
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Илья @ Sep 21 2009, 20:28)  Чувствую надо объяснить состав устройства, и для чего каждая из напруг, тогда дискуссия будет более предметная. Поскольку питания можно сгруппировать на две группы ("сила" и "логика"), то 24В и 15В можно объединить в одну группу, а 5В и 3.3В в другую. Причем 3,3В я бы делал из 5В на нескольких маломощных LDO прямо по "месту потребления". То бишь по одному LDO (SOT23 с макс. вых. током 100-200мА) на один-два МК или на МК+EEPROM. Получается один канал 5В с током 1,5А. И его от входа лучше гальванически развязать. 24В от входа развязывать нет особых причин. И поскольку 24В и 15В в одной группе, да и 15В без 24В не имеет смысла, то нужно попытаться как-то совместить их в одном неразвязанном от входа DC/DC. Вот такие мысли. Правда неплохо бы еще было понять, откуда берется входное напряжение 12В? AC/DC или аккумулятор или комбинированная схема с резервным питанием?
|
|
|
|
|
Sep 21 2009, 15:47
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 166
Регистрация: 1-12-05
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630

|
Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 00:22)  Поскольку питания можно сгруппировать на две группы ("сила" и "логика"), то 24В и 15В можно объединить в одну группу, а 5В и 3.3В в другую. Верно подметили, я как-то не заострял внимание на этом моменте. Цитата Причем 3,3В я бы делал из 5В на нескольких маломощных LDO прямо по "месту потребления". То бишь по одному LDO (SOT23 с макс. вых. током 100-200мА) на один-два МК или на МК+EEPROM. Получается один канал 5В с током 1,5А. И его от входа лучше гальванически развязать. 5 и 3.3 уже вроде определились, что лучше делать от входных 12ти. Только чтобы их отвязать - это же придется еще один транс мотать, чет неохота... А не могли бы вы объяснить зачем делать отдельные LDO на 3.3? В чем будет преимущество такого подхода? Почти все 3х вольтовые устройства общаются друг с другом, не страшно что уровни сигналов будут малеха несовпадать? Их тогда через резюки наверное придется пропускать. И еще мне кажется что не хватит одного 5V@1,5А на все про все. LM2696 придется использовать - а оно дороговатое  Какие еще можете посоветовать более дешевые но мощные импульсники? Цитата 24В от входа развязывать нет особых причин. И поскольку 24В и 15В в одной группе, да и 15В без 24В не имеет смысла, то нужно попытаться как-то совместить их в одном неразвязанном от входа DC/DC. Вот такие мысли. Спасибо за дельное предложение. Цитата Правда неплохо бы еще было понять, откуда берется входное напряжение 12В? AC/DC или аккумулятор или комбинированная схема с резервным питанием? Тут как бы мы этого однозначно не указываем. Просто к чему подключат. Если "в поле" то аккум. Если в доме то от блока питания 220->12. ЗЫ: Спасибо за вникание в задачу, и уделение своего драгоценного времени. Жаль что мы в разных часовых поясах. Я уже "ухожу в сумрак" - завтра на работу
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Илья Посоветуйте по схеме питания Sep 19 2009, 12:01 Mc_off 24в и 15в можно сделать на одном трансе (зависит ... Sep 19 2009, 12:22 andreichk Цитата(Mc_off @ Sep 19 2009, 14:22) 24в и... Sep 19 2009, 12:48  Илья Еще также было бы не плохо, если все напруги будут... Sep 19 2009, 12:55 Microwatt Так Вам нужно отвязать первичные 12 вольт от всех ... Sep 19 2009, 15:15 stells а может проще будет выполнить 24-вольтовую обмотку... Sep 19 2009, 15:32 Илья Цитата(stells @ Sep 20 2009, 00:32) Так В... Sep 19 2009, 15:56  тау Цитата(Илья @ Sep 19 2009, 19:56) ...как ... Sep 19 2009, 16:19  rezident Цитата(Илья @ Sep 19 2009, 21:56) И всета... Sep 19 2009, 16:25   тау Цитата(rezident @ Sep 19 2009, 20:25) б) ... Sep 19 2009, 16:59    rezident Цитата(тау @ Sep 19 2009, 22:59) Наверное... Sep 19 2009, 17:01    Илья Цитата(тау @ Sep 20 2009, 18:30) Ну Вы же... Sep 20 2009, 10:02     Microwatt Цитата(Илья @ Sep 20 2009, 13:02) А какие... Sep 20 2009, 11:58    andreichk Цитата(тау @ Sep 20 2009, 11:30) А было б... Sep 20 2009, 13:59            rezident Цитата(Илья @ Sep 21 2009, 21:47) 5 и 3.3... Sep 21 2009, 16:38             Илья Цитата5В это у вас как-бы "техническое" ... Sep 22 2009, 14:34 andreichk Илья, в этой системе не закладываемся на аккумулят... Sep 22 2009, 18:43 Илья Цитата(andreichk @ Sep 23 2009, 03:43) Ил... Sep 23 2009, 00:12  andreichk Цитата(Илья @ Sep 23 2009, 02:12) А как ж... Sep 23 2009, 04:52   Илья Цитата(andreichk @ Sep 23 2009, 13:52) Ил... Sep 23 2009, 14:11    rezident Цитата(Илья @ Sep 23 2009, 20:11) Или же ... Sep 23 2009, 18:59    Microwatt Цитата(Илья @ Sep 23 2009, 17:11) Как вы ... Sep 23 2009, 20:23     Илья Цитата(Microwatt @ Sep 24 2009, 05:23) Не... Sep 24 2009, 15:26      Microwatt Цитата(Илья @ Sep 24 2009, 18:26) Пока на... Sep 24 2009, 17:12       Илья Цитата(Microwatt @ Sep 25 2009, 02:12) А ... Sep 25 2009, 01:08 andreichk Мне тут нашару попались с десяток MC33063. По нож... Sep 24 2009, 15:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|