Есть стенд как показано на рисунке, проблема в том что когда подаем силовое питание на преобразователь на выходе инкрементного датчика наблюдается помеха достигающая амплитуды 2,5 В которая открывает оптопару и информация с датчика считывается не правильно. По цепям питания датчика помехи нет. Уже все заэкранировали и заземлили, помеха уменьшилась на 0,5 В.
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Заранее спасибо за ответ!
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Sep 27 2009, 12:12
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



А Вы уверены в том, что осциллограф показывает адекватное значение амплитуды помехи? Для таких случаев надо очень хорошо развязаться по питанию осцилла.
Какие оптопары применены? Не может ли быть просто синфазной помехи, наводимой на витую пару, которая уже и открывает оптрон?