Есть стенд как показано на рисунке, проблема в том что когда подаем силовое питание на преобразователь на выходе инкрементного датчика наблюдается помеха достигающая амплитуды 2,5 В которая открывает оптопару и информация с датчика считывается не правильно. По цепям питания датчика помехи нет. Уже все заэкранировали и заземлили, помеха уменьшилась на 0,5 В.
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Заранее спасибо за ответ!
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Sep 27 2009, 18:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Eug28 @ Sep 26 2009, 21:47) *
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Попробуйте параллельно излучающему диоду каждой оптропары поставить резистор номиналом 1кОм...2кОм. При необходимости можно будет пропорционально уменьшить балластные резисторы токовой петли.