> Почему частотник горит?, Перегрузка по напряжению из-за подгоревшего мотора
Burner
сообщение Sep 27 2009, 11:25
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Самодельный частотник питает 3Ф вентилятор на 800 Вт, 380 В. Из-за того, видимо, что вместо нужных 220 В он дает 127 В(DC звено - 300 В), мотор подгорел. Ну я меряю сопротивления меж фазами - 20, 19 и 16 Ом. Где 16 - явно подгоревшая обмотка. Ведь разные фазы на заводе мотать не будут. Так он с этим мотором горел уже раза три. Предпоследний раз я поставил в параллель электролитам варистор на 410 В(напр. в открытом состоянии). Сгорел через пару мес. Варистор лопнул, вх. мостик пробит по сети. Видимо, это вторичный эффект -пробитый варистор потянул сетевой ток. Все транзисторы 3Ф моста живые. Стало быть, было перенапряжение в DC звене. Как так могло получиться? На той же сети стоит другой такой же частотник, ни разу не горел. У обоих ном. мощность 3 кВт.

Сообщение отредактировал Burner - Sep 27 2009, 11:44
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
314
сообщение Sep 27 2009, 18:26
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855



А конденсаторы в DC у Вас на какое напряжение? В смысле не повздувались ли вслед за варистором?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Oct 5 2009, 16:43
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



При остановке происходит перенапряжение, и если нет рекуперации в сеть или блока торможения на резисторе, то будите палить выпрямитель постоянно. Рекуператор - дорогое но экономичное решение, блок торможения - дешевое но с нагревательным элементом. Что-то одно должно быть обязательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 5 2009, 17:35
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Visor @ Oct 5 2009, 19:43) *
Рекуператор - дорогое но экономичное решение.

Для 1кВт ?! biggrin.gif Это будет гламурный ПЧ lol.gif
Цитата
Что-то одно должно быть обязательно.

С чего Вы это взяли?
Есть еще решение (дорогое, как память) - плавность остановки. Радикально решает все проблемы при правильном выборе значений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Oct 6 2009, 02:18
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(_Pasha @ Oct 6 2009, 01:35) *
Для 1кВт ?! biggrin.gif Это будет гламурный ПЧ lol.gif

Я что-то смешное сказал?

Цитата(_Pasha @ Oct 6 2009, 01:35) *
С чего Вы это взяли?
Есть еще решение (дорогое, как память) - плавность остановки. Радикально решает все проблемы при правильном выборе значений.

Я никому не запрещаю делать то что ему заблагорассудится, но привод без нормальной защиты от перенапряжения это делитанство.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016