Как правильно подать питание на MSP430F149?

Допустим есть:
источник на 3.3 - 3.6 V.
Какие ещё компоненты нужны, чтобы подключить его к MSP430F149?
(Как правильно развести DVcc, DVss?)
Может кто дать простую схемку?

С Уважением, Андрей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Oct 20 2005, 13:03
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
svtsvt
сообщение Oct 21 2005, 12:39
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 33
Регистрация: 26-10-04
Пользователь №: 983



Цитата(rezident @ Oct 20 2005, 16:03)
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
*


Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).
Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aleksey_sav
сообщение Nov 25 2005, 07:32
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 88
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 733



Цитата(svtsvt @ Oct 21 2005, 15:39) *
Цитата(rezident @ Oct 20 2005, 16:03)
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
*


Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).
Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP



Супервизор может быть там и нормальный, но включается программно, так, что толку от него мало. angry.gif