> Предохранитель или автомат защиты?
Oleg Victorovich
сообщение Oct 22 2009, 15:26
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Разрабатываю сварочный инвертор, по входу (220В) необходимо организовать защиту от КЗ. Вопрос такой, что предпочтительнее поставить предохранитель или автомат защиты сетевой? Что обычно ставят производители сварочных аппаратов? По возможности прошу указать тип предохранителя или автомата.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
evgeny_ch
сообщение Nov 5 2009, 19:16
Сообщение #2


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Сколько можно повторять, что
предохранитель это защита окр. среды от продуктов возгорания
отвратительных дешёвых девайсов, которые продаются из под полы.
Его основной и единственной функцией является защита питающей
линии от КЗ (короткого замыкания biggrin.gif ), произошедшего в источнике
по вине недобросовести разработчика данного девайса.
Устанавливая запараллеленные ВП, вы искушаете эксплуатационников,
предоставляя им возможность нетрадиционных вариантов пользования.
Будьте проще, тогда вас не потянут в суд обиженные и пострадавшие.
Дотошный сертификатор первым делом обратит внимание на эксгибициониста,
и законно потребует с него объяснений в виде денежной формы предохранения.
Такова мсм. biggrin.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old1
сообщение Nov 6 2009, 07:18
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 697
Регистрация: 26-07-05
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095



Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2009, 21:16) *
...
Его основной и единственной функцией является защита питающей
линии от КЗ (короткого замыкания biggrin.gif ), произошедшего в источнике
по вине недобросовести разработчика данного девайса.
Устанавливая запараллеленные ВП, вы искушаете эксплуатационников,
предоставляя им возможность нетрадиционных вариантов пользования.
Будьте проще, тогда вас не потянут в суд обиженные и пострадавшие.
Дотошный сертификатор первым делом обратит внимание на эксгибициониста,
и законно потребует с него объяснений в виде денежной формы предохранения.
Такова мсм. biggrin.gif

Я также считаю, что предохранители нельзя параллелить, но хочу заметить, что предохранители используются не только для защиты от КЗ, но и для защиты от перегрузки сети, о чем говорится в ПУЭ глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ (п 3.1.10 в моей версии). Считаю, что защита в сварочном аппарате должна быть не только от КЗ, но и от перегрузки.
2 Microwatt
при защите от перегрузки 40-амперный предохранитель на 35 ампер вполне нормальный вариант (при условии, что 35 ампер это долговременная токовая нагрузка проводов) и то что на нем рассется 2-3 Вт это вполне нормально для устройства с потреблением в районе 7,7 кВа...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 15:18
Сообщение #4


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Old1 @ Nov 6 2009, 10:18) *
Я также считаю, что предохранители нельзя параллелить, но хочу заметить, что предохранители используются не только для защиты от КЗ, но и для защиты от перегрузки сети, о чем говорится в ПУЭ глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ (п 3.1.10 в моей версии). Считаю, что защита в сварочном аппарате должна быть не только от КЗ, но и от перегрузки.
2 Microwatt
при защите от перегрузки 40-амперный предохранитель на 35 ампер вполне нормальный вариант (при условии, что 35 ампер это долговременная токовая нагрузка проводов) и то что на нем рассется 2-3 Вт это вполне нормально для устройства с потреблением в районе 7,7 кВа...
Вполне согласен, забыл, что есть места с нестандартной сетью
и без защитной автоматики.


Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 12:40) *
Мне кажется, вы сгущаете. Предохранители впараллель, в отличие от последовательных, просто обязаны работать, т.к. ток через каждый за счет нагрева будет автоматически выравниваться. Каких-то особых реактивных составляющий быть так же не должно, т.к. очевидно, что все предохранители будут установлены рядом, на минимальном расстоянии. Ну и самое последнее - никого не должно волновать, одним или несколькими предохранителями я защищаю _схему_. А на защиту сетевого шнура с вилкой - автомат(УЗО), как уже было сказано выше. И уж если автомат не сработает, то вопросы будут к производителю автомата, а не к производителю изготовителю сверкальника.
Трудно не сгущать, если представить
себе такую ситуацию. Первый сработавший штатно
предохранитель завещает оставшимся взорваться от сверхтока.
Не хотелось бы таких последствий.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 6 2009, 15:19


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 16:50
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 15:18) *
предохранитель завещает оставшимся взорваться от сверхтока.

А от чего (или как) срабатывает (или взрывается?) единственный предохранитель ? При КЗ, например.
А по поводу "первый сработавший штатно" я уже написал - именно за счет этого скорость срабатываения для нескольких запараллеленых маломощных должна (это я так думаю) быть гораздо выше, чем у одного мощного ("толстого").


Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 10:55) *
Вы не поверите - это действительно мало кого волнует. Это должно волновать Вас, как разработчика.

Правильно. (Некоторые) разработчики вообще не отделяют электролиты от ключей. Или думаете, так лучше ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 17:01
Сообщение #6


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 19:50) *
А от чего (или как) срабатывает (или взрывается?) единственный предохранитель ? При КЗ, например.
А по поводу "первый сработавший штатно" я уже написал - именно за счет этого скорость срабатываения для нескольких запараллеленых маломощных должна (это я так думаю) быть гораздо выше, чем у одного мощного ("толстого").
...
М. б. у меня логика хромает? biggrin.gif
Первый (и единственный) предохранитель разрывает цепь нагрузки.
Не ислючено, что может и взорваться, если не принять
надлежащих мер.
С последующими кандидатами сложно, ведь им неизвестен диподт.
Здесь взрыв более вероятен, в силу маломощноамперности.
Мсм.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 17:28
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Кто кого не понял ? )
Представим себе КЗ. КЗ для предохранителя на 10 ампер в общем случае это примерно то же самое КЗ, что и для последнего, оставшегося в живых десятого из десяти одноамперных предохранителей. Вот я не вижу разницы. Ошибаюсь ?
Автомат на 16 ампер и проводка 2.5мм^2 одинаково порвут в КЗ и одноамперный и десятиамперный предохранитель. И аналогично (в своем масштабе) будет и для сабжевого случая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 18:03
Сообщение #8


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:28) *
Кто кого не понял ? )
Представим себе КЗ. КЗ для предохранителя на 10 ампер в общем случае это примерно то же самое КЗ, что и для последнего, оставшегося в живых десятого из десяти одноамперных предохранителей. Вот я не вижу разницы. Ошибаюсь ?
Автомат на 16 ампер и проводка 2.5мм^2 одинаково порвут в КЗ и одноамперный и десятиамперный предохранитель. И аналогично (в своем масштабе) будет и для сабжевого случая.
Цитата
Значение разрывной мощности выбирается из учета максимально возможного тока (тока короткого замыкания) в цепи по формуле IBC>IКЗ, что гарантирует защиту от взрыва предохранителя и возникновения огня.
Впрочем, дедушка старый, ему "всёравно". biggrin.gif
Жаль лишь денег Олега Викторовича.
Вы его за конкурента держите или смущаете
его творческую мысль?

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 6 2009, 18:36


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 18:45
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:03) *
Значение разрывной мощности выбирается из учета максимально возможного тока (тока короткого замыкания) в цепи по формуле IBC>IКЗ, что гарантирует защиту от взрыва предохранителя и возникновения огня.

Интересная статья. Но все равно мне кажется, что вы что-то скрываете. Ну не нравится вам с rezident`ом предохранитель на 1 ампер. Пусть будет предохранитель на 0.1 ампера. И типовая проводка - алюминий сечением 2.5 на 220V * 16А. И КЗ у нас произошло сразу же за предохранителем. Т.е. сопротивлением шнура пренебрегаем. Вот так получилось.
Так где тут будет разрывная мощность и где максимально возможный ток (ток короткого замыкания) ? Или по "вашей" формуле таки получается, что подстанция, автомат и проводка должны рассчитываться исходя из того, какой вы предохранитель поставите ? Типа, чтобы он ненароком не взорвался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 18:49
Сообщение #10


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 21:41) *
Интересная статья. Но все равно мне кажется, что вы что-то скрываете. Ну не нравится вам с rezident`ом предохранитель на 1 ампер. Пусть будет предохранитель на 0.1 ампера. И типовая проводка - алюминий сечением 2.5 на 220V * 16А. И КЗ у нас произошло сразу же за предохранителем. Т.е. сопротивлением шнура пренебрегаем. Вот так получилось.
Так где тут будет разрывная мощность и где максимально возможный ток (ток короткого замыкания) ? Или по "вашей" формуле таки получается, что подстанция, автомат и проводка должны рассчитываться исходя из того, какой вы предохранитель поставите ? Типа, чтобы он ненароком не взорвался.
Предоставим устанавливать начальные условия О. В,
он интуитивно в заголовке спросил предохранитель в ед. числе.
Доводилось присутствовать при взрывах, которых простотеоретически
не предусмотрели. Знаете ли, я ведь не зря в нашу беседу ввёл ещё
один персонаж, или два. Пользователь и ремонтник-эксплуатационщик
большие затейники, и, к тому же, незнакомы с Инструкцыей. biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 6 2009, 18:50


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 19:01
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Предоставим устанавливать начальные условия О. В,

Он же не дал _всех_ начальных условий ? Что у него там для девайса на 38А, 500А наверно на входе ? Пусть, предположим.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Доводилось присутствовать при взрывах, которых простотеоретически не предусмотрели.

Проще было написать, которых ;

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Знаете ли, я ведь не зря в нашу беседу ввёл ещё
один персонаж, или два. Пользователь и ремонтник-эксплуатационщик
большие затейники, и, к тому же, незнакомы с Инструкцыей.

Все-таки давайте конкретизируем. Предохранители _запаяны_, в печатную плату. Пользователь туда не лезет, если лезет, то это уже ремонтник - rtfm. А что он там своим лудильником наковыряет - будет сразу заметно. И даже после взрыва, при случае.


зы: итак, вопрос прежний - можно ли использовать предохранять свои девайсы предохранителями на 0.1А, если на входе стоит автомат на 16А ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 19:24
Сообщение #12


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:01) *
...
зы: итак, вопрос прежний - можно ли использовать предохранять свои девайсы предохранителями на 0.1А, если на входе стоит автомат на 16А ?
Опущу лирику, шьёртпобьери.
Меня накажут, потомучто в заголовке было или.
Напомню, что ещё было пожелание удешевить конечный продукт
и стенания по поводу дороговизны пристойных контрацептивных изделий. biggrin.gif
Так вот и порешили (Я), что дешёвым вариантом будет наличие только лишь
предохранителей, встроенных в девайс, с одной оговоркой.
Защита ценного содержимого ист. сварочной дуги д. б. электронной,
с добавлением пассивных средств и схемотехнических вывертов.
Итак, вы предполагаете, что линию, питающую девайс, отключает
некий тип АВ с номинальным рабочим током 16А.
Это недостаточная информация для скоропостижных выводов. biggrin.gif
Далее вы предлагаете защищать-предохранять девайс от КЗ (и др.
происшествий? Это намёк.) набором из параллельно включенных
проволочек, заключённых в оболочку неизвестного типа по неизвестной цене.
Предлагаю уточнить недостающие сведения, учитывая
состояние напряжения на входе девайса и его возможные флуктуацыи. biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 6 2009, 19:29


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 19:55
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Я таки надеялся, вы ответите короче - можно/нельзя, взорвется/не взорвется

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Напомню, что ещё было пожелание удешевить конечный продукт
и стенания по поводу дороговизны пристойных контрацептивных изделий. biggrin.gif
Так вот и порешили (Я), что дешёвым вариантом будет наличие только лишь
предохранителей, встроенных в девайс, с одной оговоркой.

Цена предохранителя, держателя и выключателя по-любому превысит цену автомата. О чем стенать ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Защита ценного содержимого ист. сварочной дуги д. б. электронной,
с добавлением пассивных средств и схемотехнических вывертов.

Вот. Притянем за уши к топику и будем считать это пассивными схемотехническими вывертами. Это - это предохранитель между блоком электролитов и ключами моста.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Итак, вы предполагаете, что линию, питающую девайс, отключает
некий тип АВ с номинальным рабочим током 16А.
Это недостаточная информация для скоропостижных выводов. biggrin.gif

Логично. Что добавить ? Для жилых помещений автомат типа B, для производственных - С.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Далее вы предлагаете защищать-предохранять девайс от КЗ (и др.
происшествий? Это намёк.) набором из параллельно включенных
проволочек, заключённых в оболочку неизвестного типа по неизвестной цене.

"Проволочки" от одного производителя, одной марки и из одной партии.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Предлагаю уточнить недостающие сведения, учитывая
состояние напряжения на входе девайса и его возможные флуктуацыи. biggrin.gif

О валит (с) Насколько помню, напряжение, судя по освещению, никогда не падало более, чем наполовину - далее срабатывает автомат.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 6 2009, 20:17
Сообщение #14


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:55) *
Я таки надеялся, вы ответите короче - можно/нельзя, взорвется/не взорвется
Что нам гадать,
есть простое логическое или. biggrin.gif
Цитата
Цена предохранителя, держателя и выключателя по-любому превысит цену автомата. О чем стенать ?
Зря вы так опрометчиво судите о %содержании хороших
проводников тока АВ, и о степени их развитости.
Цитата
Вот. Притянем за уши к топику и будем считать это пассивными схемотехническими вывертами. Это - это предохранитель между блоком электролитов и ключами моста.
Это нам запретит Документ ПУЭ.
Цитата
Цитата
Логично. Что добавить ? Для жилых помещений автомат типа B, для производственных - С.
Таки вами выбран однозначный ответ,
отвергающий существование иных защитных
механизмов на входе устройства.
Интуиция обманчива, ведь сварщик (новая фигура) непредсказуем. laughing.gif
Цитата
"Проволочки" от одного производителя, одной марки и из одной партии.
Это говорит ниочём, поскольку проволочки имеют инерционность,
незадокументнированную с точностью 20мс и соотв. проценты.
Цитата
О валит (с) Насколько помню, напряжение, судя по освещению, никогда не падало более, чем наполовину - далее срабатывает автомат.
Случается таки, что напряжение бывает
разностью потенциалов двух источников. biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 6 2009, 20:19


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 6 2009, 21:43
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Что нам гадать,
есть простое логическое или. biggrin.gif

Не смешно, не понял.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Зря вы так опрометчиво судите о %содержании хороших
проводников тока АВ, и о степени их развитости.

Проводником он может и не быть, а отключатель - быть обязан (с)

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Это нам запретит Документ ПУЭ.

Тоже не понял. Или не может быть. Или может объясните ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Таки вами выбран однозначный ответ,
отвергающий существование иных защитных
механизмов на входе устройства.

Например ? Только не надо про "отключить сухой доской".

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Интуиция обманчива, ведь сварщик (новая фигура) непредсказуем. laughing.gif

Это про ремонт ? Сварщик-паяльщик ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Это говорит ниочём, поскольку проволочки имеют инерционность,
незадокументнированную с точностью 20мс и соотв. проценты.

Это предполагает, что проволочки таки одинакового диаметра и одинаковой длинны (просто так получилось). Может (должны) помните, был такой девайс covox ? Так вот, у меня в дипломе был кусочек, исследованный и документально подтвержденный, что собранный по схеме R-[R+R] даже на отечественных 5% резисторах (из одной упаковки) имеет линейность лучше младшего бита, тогда как остальные варианты, типа R-2R либо 2^N имеют гораздо более жесткие требования к деталям при очевидно худшем качестве.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Случается таки, что напряжение бывает
разностью потенциалов двух источников. biggrin.gif

Случается. Случается, как то раз, я замкнул два проводника с нулевой разницей потенциалов между ними - оставил без света полдома. Остался в руках с ручкой от отвертки, такой приличной, миллиметров на двести. Откуда и куда тек ток, который превратил в пыль эту отвертку - остается только догадываться. Но красиво - красное, желтое, белое, голубое...темно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 6 2009, 21:55
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) *
Случается. Случается, как то раз, я замкнул два проводника с нулевой разницей потенциалов между ними - оставил без света полдома. Остался в руках с ручкой от отвертки,

Да-с, случается! У каждого после налета определенного количества часов таких историй в копилке не одна.
Потому - раз в год и ружье само стреляет и разность потенциалов 2kV меж любой железкой и задницей возникает.
Надо это помнить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Oleg Victorovich   Предохранитель или автомат защиты?   Oct 22 2009, 15:26
- - rezident   Дык плавкий предохранитель - однократного действия...   Oct 22 2009, 15:59
- - Oleg Victorovich   Это и ежу понятно, но все-таки, что оптимальнее?   Oct 22 2009, 16:57
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 22 2009, 19...   Oct 22 2009, 17:05
|- - Огурцов   Сварщика - в латекс. Цитата(Oleg Victorovich ...   Oct 22 2009, 17:19
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:19) Свар...   Oct 22 2009, 17:35
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 18:35) Ди...   Oct 22 2009, 17:40
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:40) УЗО+...   Oct 22 2009, 19:06
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:06) у ...   Oct 22 2009, 19:43
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 22:43) Вот ...   Oct 22 2009, 20:11
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:35) Ди...   Oct 22 2009, 17:42
- - Oleg Victorovich   Да, серийный, собираюсь сертифицировать.   Oct 22 2009, 17:29
- - Oleg Victorovich   Если ставить диф.автомат и фильтр - то себестоимос...   Oct 22 2009, 18:12
|- - Огурцов   Я ведь не настаиваю - за серию вы сами думайте, та...   Oct 22 2009, 18:34
- - 314   Сколько импортных паленых не смотрел (французские ...   Oct 22 2009, 21:02
- - domowoj   Точно . И предхр. плакий и автомат, все очень медл...   Oct 23 2009, 01:43
|- - Verifi   Цитата(domowoj @ Oct 23 2009, 05:43) Точн...   Oct 23 2009, 05:03
- - Oleg Victorovich   Предохранитель или автомат ставлю только для того,...   Oct 23 2009, 04:03
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 07...   Oct 23 2009, 18:28
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 23 2009, 18:28) По...   Oct 23 2009, 18:55
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2009, 21:55) Меня...   Oct 23 2009, 19:02
- - Oleg Victorovich   Подскажите тип предохранителя на 30-50А.   Oct 23 2009, 07:45
|- - Visor   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 15...   Oct 23 2009, 17:16
- - sergeeff   Еще в 70-х годах где-то вычитал гениальную фразу: ...   Oct 23 2009, 22:06
- - Oleg Victorovich   Предохранитель Sitor(Simens) типа 3NC1032 32А - ст...   Oct 24 2009, 06:22
|- - Visor   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 24 2009, 14...   Oct 24 2009, 07:45
|- - Огурцов   Кстати. А не лучше ли ставить несколько меньших вп...   Oct 24 2009, 10:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 13:51) Кста...   Oct 25 2009, 20:41
- - Oleg Victorovich   Подскажите, соединять предохранители в параллель (...   Nov 3 2009, 14:13
- - evgeny_ch   Можно.   Nov 3 2009, 17:03
|- - rezident   Цитата(evgeny_ch @ Nov 3 2009, 22:03) Мож...   Nov 3 2009, 22:26
|- - evgeny_ch   Цитата(rezident @ Nov 4 2009, 01:26) evge...   Nov 3 2009, 23:03
- - yura-rf   Дело было так. 2,5кВт мост. На входе автомат PL6-C...   Nov 3 2009, 19:18
|- - Огурцов   Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 20:18) ...   Nov 3 2009, 22:11
|- - лосев   Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 22:18) ...   Nov 12 2009, 08:08
- - Microwatt   Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратур...   Nov 3 2009, 21:13
- - Oleg Victorovich   Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Lit...   Nov 4 2009, 10:28
- - Microwatt   Плавкие вставки никогда не устанавливают параллель...   Nov 4 2009, 13:07
|- - Old1   Цитата(Microwatt @ Nov 4 2009, 15:07) ......   Nov 4 2009, 13:32
- - Oleg Victorovich   В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (п...   Nov 4 2009, 13:40
- - yura-rf   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 4 2009, 16...   Nov 4 2009, 22:05
|- - rezident   Цитата(yura-rf @ Nov 5 2009, 03:05) ...   Nov 4 2009, 23:04
- - Oleg Victorovich   Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппа...   Nov 5 2009, 07:26
|- - Old1   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 09...   Nov 5 2009, 08:33
- - Oleg Victorovich   Это точно, необходимо набрать статистику.   Nov 5 2009, 10:01
|- - Microwatt   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 13...   Nov 5 2009, 10:41
- - Oleg Victorovich   Действующее значение тока по входу составляет 35-3...   Nov 5 2009, 11:48
- - Microwatt   Такое впечатление, что очень хочется построить кил...   Nov 5 2009, 15:15
||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:28) Предс...   Nov 6 2009, 17:51
|||- - Огурцов   Цитата(rezident @ Nov 6 2009, 17:51) К.З....   Nov 6 2009, 18:24
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) Не см...   Nov 6 2009, 22:07
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2009, 20:16) Дот...   Nov 6 2009, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 12:40) Ну и ...   Nov 6 2009, 10:55
- - Oleg Victorovich   Я уже начинаю подумывать об установке автомата защ...   Nov 6 2009, 05:16
- - Oleg Victorovich   Сколько людей, столько и мнений.   Nov 6 2009, 10:03
- - Vokchap   Тема гаечного ключа отделена сюда.   Nov 7 2009, 12:26
- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 09:48) ... А...   Nov 7 2009, 19:41
|- - Огурцов   Наверно вы не умеете объяснить. Не знаю как у вас ...   Nov 7 2009, 22:29
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 01:29) Навер...   Nov 8 2009, 00:50
|- - Огурцов   Другими словами вы предлагаете повзрывать предохра...   Nov 8 2009, 17:23
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 20:23) Други...   Nov 8 2009, 19:30
- - rezident   Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упор...   Nov 8 2009, 18:45
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 21:45) Огур...   Nov 8 2009, 19:04
||- - rezident   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 00:04) Критери...   Nov 8 2009, 19:34
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 19:45) ...   Nov 8 2009, 19:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 22:51) ... ...   Nov 8 2009, 20:01
|- - Огурцов   Автомат - для органов (с) Выше. Устраивает ?   Nov 8 2009, 20:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 23:11) Автом...   Nov 8 2009, 20:53
- - BORIV   Хочу заметить, что приведённый ГОСТ касается предо...   Nov 8 2009, 19:30